土建概述

13#楼为高层商住楼,共 2个单元,为二十七层,其中一层为架空层,二层及以上为住宅。主体结构为钢筋混凝   土剪力墙结构,楼板为现浇混凝土楼板。本工程属于一类普通高层住宅建筑。

二  设计范围

1.本工程设计包括红线内的以下电气系统:1)220/380V配电系统;2)建筑物防雷、接地系统及安全措施;

2. 本工程电源分界点为地下层配电室电源进线柜内的进线开关。电源进建筑物的位置及过墙套管由本设计提供。

四 220/380V配电系统

1.本建筑为一类高层住宅建筑。

2.负荷分类:   二级负荷:加压风机、消防电梯、地下室照明及公共照明等。     三级负荷:其它电力负荷及住宅照明。3.供电电源:     三级负荷:其它电力负荷及住宅照明。   本工程从地下室就近变电所引来两路220/380V电源,分别供给本楼的动力负荷及照明负荷用电;照明负荷电源同时作为动力负荷的备用电源使用,能承担本工程的全部负荷。进线电缆从建筑物地下二层引入,直接进入地下一层配电室的动力柜及照明柜。

4.计费:   住户一户一表。对动力负荷用电在总进线柜内集中设表计量。

5.住宅用电指标:

6.供电方式:   根据住宅设计规范及建设单位要求,本工程住宅用电标准为每户 6kW。   本工程采用放射式与树干式相结合的供电方式;动力负荷采用放射式供电,住宅用电采用树干式供电。对加压风机、消防电梯及公共照明等二级负荷采用双电源末端互投。

7.照明配电:   1. 照明、插座均由不同的支路供电;除空调插座外,进线总开关处设漏电断路器保护。  2,公共部位设置应急照明和灯光疏散指示标志。3.凡高度在 2.4m以下的灯均需带接地线。

五 导线选择及敷设

1.室外电源进线由上一级配电开关确定,本设计只预留进线套管。

2.消防动力配电干线选用ZR-YJV-1kV电力电缆;照明干线选用BV-750V聚氯乙烯绝缘铜芯导线。所有干线均穿 SC钢管埋地暗敷及竖井内

3.消防动力及应急照明支线选用ZR-BV-750V聚氯乙烯绝缘铜芯阻燃导线;照明支线选用BV-750V聚氯乙烯绝缘铜芯导线。所有支线均穿 KBG管沿墙及楼板暗敷。

4.消防设备配电线路暗敷时,保护层厚度须大于30mm;明敷时做防火处理。电气竖井内孔洞在设备安装完毕后用防火材料封堵。

六、图纸展示

系统图

卫生间局部等电位联结示意图

综合防雷及保护接地原理图

地  下  汽  车  库  公  用  变  电  所

地下二层动力平面

地下二层电气平面

架空层电气平面图

三层电气平面图


 