筑龙首页

[施工图][广州]成人和儿童泳池水处理及电气设计详细设备图(方案新颖)

发表于2017-7-31  1条回复  761次阅读    筑龙币+3000  搜索相似帖  复制链接  只看楼主

筑龙币+3000

匿名

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:797.47KB
  • 会员下载:3000筑龙币
  • VIP下载 :2次免币下载特权

 版主锄月老人 点评

  • 等级:
一、设计指导思想:
1.本系统主要特点:
a.本方案采用传统有机房砂缸过滤系统对池水循环过滤和消毒,本系统全自动运行;
b.为节省投资、同时能满足夏季高峰使用寿命,并遵照国家相关标准;
c.为减少维护费用、延长系统使用寿命,所有设备和管道接触池水的部分全部采用非金属防腐蚀材料;
2.设计及施工依据:
a.  本设计贯彻执行国家现行的工程建设设计规范标准,即《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003);
b.  《游泳池给水排水工程技术规程》CJJ122-2008;
c.中国工程建设标准《建筑给水硬聚氯乙烯管道工程规程》BDJ-CT504-99;
d. 《民用建筑电气设计规范》;
e.  国家其它相关规程和规范,以及建设单位提供的有关文件及相关图纸资料。
3.经本系统处理的水质应符合国家体委和国家卫生部门颁布的《游泳池水质标准》(CJ 244-2007)的规定。
4.本设计在贯彻执行国家现行的工程建设设计规范标准的同时,也充分吸收了国外的先进技术和先进经验,创造有机协调的成果。
二、水处理及给排水系统:
2.1给排水系统:
   水池的初次充水按24小时、泄水游泳池按8小时计算,补充水量按总水量的5-10%计算。
   初次充水的补充水由自来给水管网供给,泄水排至雨水管网。
   给水管道采用PVC给水管,排水管道采用PVC排水管。
2.2循环水处理系统:
2.2.1循环方式及配件:
游泳池池水由池底主排水器回水,经过滤器机组过滤和消毒处理后,由出水口大范围的注回泳池   内,从而不会产生死水区,达到极佳的过滤效果。
进、回水口采用ABS标准产品。进水口其流通速度应不超过1.0m/s;排水口则布置在水池最深处,流通速度应不超过0.2m/s,溢流水槽中的水直接排至污水井。
三、电气部分
1、电气设计要符合国家规范,设备安装必须接地;
2、所有电缆通过PVC管敷设;
3、控制箱内容有:电机开关、水下灯开关、漏电保护开关、保险管、微电脑时控器、交流接触器;
4、电控箱安装高度距地1.5m,并距池边3.5米以上;
5、水下灯采用12V安全低压灯,变压器应为水下灯专用设备,应有漏电或触电保护,并有效接地。
6、水下灯变压器放置在尽可能离水下灯较近的地方,以减少电压降;
7、水下灯安装高度偏差≤±3mm,水平距离误差≤±5mm;   
8、过滤设备系统采用220V单相电源,系统配电见配电系统图及有关规范;
9、甲方负责把电源接至配电箱安装处。
四、图纸展示
设备布置图
成人池水处理系统图
儿童池水处理系统图
管路布置图
电路布置图
成人池电气系统图
游泳池机房设备平面图
游泳池机房管道平面图
排水口SP-1032安装大样图