筑龙首页

[方案]某医院电气强弱电施工图(包括护理呼应信号系统图)

发表于2017-8-3  0条回复  942次阅读    筑龙币+2000  搜索相似帖  复制链接  只看楼主

筑龙币+2000

zymn8

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:2.80MB
  • 会员下载:2000筑龙币
  • VIP下载 :1次免币下载特权

 版主锄月老人 点评

  • 等级:
一、工程概况
 本工程总建筑面积约为8242m2,建筑物的总高度为31.8m,框架结构,地上8层。
二、设计内容
本工程电气设计内容包括:低压配电系统、照明插座系统、电力系统、等电位及接地系统、防雷系统。
本工程弱电设计内容包括:火灾自动报警系统;综合布线系统图;护理呼应信号系统图;
三.供电设计
1、本建筑负荷等级,电梯、消防水泵、手术室、应急照明、消防控制室电源为一级负荷,其余为三级负荷。
2、本工程电源由医院变电站引来,采用电缆埋地引入一路380V电源,单母线分段运行,当工作电源停电时,由医院柴油发电机备用电源自动投入运行,引入本工程。
3、总设备容量为1043KW.计算负荷为625.8KW,其中一级负荷为374.6KW.
四、线路敷设
1、消防负荷干线均采ZR-YJY-1KV型铜芯阻燃电缆在防火电缆桥架(中间加金属隔板)内敷设至消防设备控制箱,并在末端切换。
2、照明分支线采用BV-750V型铜芯线穿阻燃塑料管在现浇板及墙内暗敷,其导线穿管管径为:1-2根穿PC16、3-5根穿PC20、6-8根穿PC25,多于8根以上者另设管。
3、电力干线采用YJY-1KV型铜芯电缆在防火电缆桥架(与消防线路共架)内至各级配电柜箱,分支线均采用BV-750V型铜芯线在防火电缆桥架内或穿金属管在吊顶内、现浇板及墙内敷设,其导线穿管管径详见平面图和系统图。
4、所有穿越楼板、防火分区隔墙的线路,在施工完成后,应按规范要求采用不燃烧材料将其周围的孔洞填塞严实;电气竖井必须专用且在每层楼板处应采用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔。
5、所有敷设在金属线槽或金属桥架内及穿金属管明敷的消防线路均采用耐火型电线电缆,并且其在金属线槽、桥架、护管均应涂防火涂料保护。消防线路暗敷时其保护层厚度不小于30mm,当供给同一消防设备的两回路电缆(线)在同一桥架、线槽内采用金属隔板将其分开。
五、图纸展示
GP配电柜系统图
配电干线图
火灾自动报警系统图
综合布线系统图
有线电视系统图
配电箱系统图
一层弱电平面图
一层电力平面图
一层照明插座平面图
一层接地平面图

Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

资料下载后才能评论,评论超过10个字可获得筑龙币奖励!

 回帖后跳转到最后一页


猜你爱看