[辽宁]23万平广场弱电装置技术规格说明书716页(议标书附录 知名项目)

发表于2014-12-30     5171人浏览     4人跟帖     总热度:1657  

筑龙币+3000

匿名

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:14.00MB
  • 等级:

资料目录

  • 第一章 总则
  • 第一节 技术规格说明书范围说明
  • 第二节 词意定义
  • 第三节 规划和条例
  • 第四节 当地环境情况
  • 第五节 电力供应
  • 第六节 项目发展简介
  • 第七节 弱电系统简介
  • 第八节 工程范围
  • 第九节 工地勘察
  • 第十节 与各有关政府部门及公用事业机构之
  • 协调及合作
  • 第十一节 与其它承包单位的协调及交接工作
  • 第十二节 图纸
  • 第十三节 设备及材料
  • 第十四节 工程进度计划
  • 第十五节 工地组织
  • 第十六节 检验和测试
  • 第十七节 竣工证书
  • 第十八节 培训
  • 第十九节 零备件及工具
  • 第二十节 免费维修保养
  • 第二十一节 操作和维修保养手册
  • 第二十二节 所需提供的文件及图纸要求
  • 第二十三节 施工图编号和计算机图编码
  • 第十章 分支电路配电设备
  • 第一节 总则
  • 第二节 产品
  • 第十一章 分配电线路
  • 第一节 总则
  • 第二节 产品
  • 第三节 施工
  • 第十二章 (不适用)
  • 第十三章 线路配件及其它电气设备
  • 第一节 总则
  • 第二节 线路配件
  • 第三节 其它电气设备
  • 第十四章 (不适用)
  • 第十五章 接地
  • 第一节 总则
  • 第二节 产品
  • 第二节 施工
  • 第十六章 (不适用)
  • 第十七章 测试和试运转之特殊要求
  • 第一节 总则
  • 第二节 工厂验收测试
  • 第三节 工地测试和试运转
  • 第四节 工地验收测试(SAT)
  • 第十八章 停车库管理系统
  • 第一节 总则
  • 第二节 系统说明
  • 第三节 系统设备
  • 第四节 调试
  • 第五节 竣工
  • 第+ 九章 有线电视系统
  • 第一节 总则
  • 第二节 系统说明
  • 第三节 系统设备
  • 第四节 安装技术要求
  • 第五节 施工
  • 第六节 系统的测试要求
  • 第七节 系统的维修及保养要求
  • 第八节 领取牌照
  • 第九节 竣工
  • 第二+ 章 无线巡更系统
  • 第一节 总则
  • 第二节 系统功能及要求系统说明
  • 第三节 系统软件
  • 第四节 系统设备
  • 第五节 施工
  • 第六节 竣工
  • 第二十一章 保安报警系统
  • 第一节 总则
  • 第二节 系统说明
  • 第三节 系统软件
  • 第四节 系统设备
  • 第五节 施工
  • 第六节 竣工
  • 第二十一A 章 空调、釆暖、及通风自动控制系统
  • 第一节 总则
  • 第二节 产品
  • 第三节 实施
  • 第二十二章 门禁控制系统
  • 第一节 总则
  • 第二节 系统说明
  • 第三节 系统设备
  • 第四节 安装技术要求
  • 第五节 施工
  • 第六节 调试
  • 第七节 竣工
  • 第二十三章 综合布线系统
  • 第一节 总则
  • 第一節 系统说明
  • 第二節 系统设备
  • 第三節 配线及测试
  • 第四節 施工
  • 第五節 竣工
  • 第二十四章 无线对讲机系统
  • 第一节 总则
  • 第二节 系统功能及要求
  • 第三节 系统设备
  • 第四节 施工
  • 第二十五章 远传计量抄表系统
  • 第一节 总则
  • 第二节 系统说明
  • 第三节 系统设备
  • 第四节 安装技术要求
  • 第五节 施工
  • 第六节 调试
  • 第七节 竣工
  • 第二十六章 楼宇中央管理系统(BMS)
  • 第一节 总则
  • 第二节 产品机电设备自控功能说明
  • 第三节 系统硬件
  • 第四节 系统软件
  • 第五节 施工
  • 第六节 调试
  • 第七节 竣工
  • 第二十七章 闭路电视监控系统
  • 第一节 总则
  • 第二节 系统说明
  • 第三节 系统设备
  • 第四节 安装技术要求
  • 第五节 施工
  • 第六节 调试
  • 第七节 竣工
  • 第二十八章 背景音乐及紧急广播系统
  • 第一节 总则
  • 第二节 系统说明
  • 第三节 系统功能
  • 第四节 系统设备
  • 第五节 施工
  • 第六节 调试
  • 第七节 竣工
  • 第二十九章 内部对讲系统
  • 第一节 总则
  • 第二节 系统说明
  • 第三节 系统设备
  • 第四节 施工
  • 第五节 竣工
  • 第三十章 (不适用)
  • 第三十一章 (不适用)
  • 第三十二章 涂油饰面
  • 第一节 涂油
  • 第二节 饰面
  • 第三十三章车辆诱导系统
  • 第一节 总则
  • 第二节 系统说明
  • 第三节 系统设备
  • 第四节 施工
  • 第五节 竣工
  • 附录一 送审表格
  • 附录二 零备件及工具表
  • 附录三 油漆之特别要求
  • 附录四 楼宇中央管理系统监控点表
  • 附录五 机电设备声学与振动控制规格
  • 附录六 LEED-CS 技术说明
  • 附录七 环评报告
  • 附录八 工作界面划分表( 不适用)
  • 附录九 弱电系统安装大样图(不适用)
  • 附录十 结构图, 建筑剖面图及天花高度要求图
  • 附录十一 市政综合管网设计图
  • 附录十二 机电系统图纸(强电系统)
  • 附录十三 机电系统图纸(空调系统)
  • 附录十四 机电系统图纸(给排水系统)

内容简介

本资料为[辽宁]23万平广场弱电装置技术规格说明书,共716页。
  项目概况:总用地面积约63,400m2,总建筑面积371,800m2,包括地上7 层,地下3 层。拟建设大型高级购物中心及地下停车库。
  设计内容:分支电路配电设备、分配电线路、线路配件及其它电气设备、接地、测试和试预转之特殊要求、停车库管理系统、有线电视系统、无线巡更系统、保安报警系统、空调采暖及通风自动控制系统、门禁控制系统、综合布线系统、无线对讲机系统、远传计量抄表系统、楼宇中央管理系统、闭路电视监控系统、背景音乐及紧急广播系统、内部对讲系统、车辆诱导系统。

[辽宁]23万平广场弱电装置技术规格说明书716页(议标书附录 知名项目)-[辽宁]23万平广场弱电装置技术规格说明书716页(议标书附录 知名项目)

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:14.00MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2014-12-30   |  只看该作者      

2

本资料为知名项目弱电装置技术规格说明书,资料内容详细完整,具有较强的学习参考性。

 发表于2015-05-18   |  只看该作者      

3

质量较高,值得下载。

 发表于2016-07-28   |  只看该作者       筑龙币+150

4

图文丰富,常详细的资料,下载来学习,很有价值!小编辛苦啦,完美!!

 发表于2018-03-28   |  只看该作者       筑龙币+20

5

下载了参考学习一下,感谢楼主的无私分享!下载了参考学习一下,感谢楼主的无私分享!

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20