一、工程概况及相关要求
本工程分为东区和西区,通过地下连廊连接。
西区为A1数据中心楼、A2研发中心楼、A6员工宿舍,东区为A3主楼、A4培训大厦A5培训大厦配楼、A7研究院组成。
其中,A1数据中心楼使用性质:数据中心机房,按照Uptime Tier4标准设计,重要性级别为A级。
该项目变配电系统分为A1数据中心楼变配电系统;西区A2A6地下部分和东区A3-A7及地下部分变配电系统(下称园区变配电系统)。A1数据中心楼变配电系统分为市电配电系统和柴发机组应急配电系统。
1.1. A1楼数据中心楼
(1) 设计原则及内容
主要配电系统设计依据Uptime Tier4 标准,参照TIA942 标准,UPS 配电系统采用2N 的冗余备份模式,做到各系统之间物理隔离,解决了单点故障的问题,具有系统高容错能力,高可靠性,系统稳态可用性达到99.99%以上。
A1数据中心楼属于大型数据中心,特点是每周7天、每天24 小时连续工作,自动化程度高,维持运转需要电力、空调、网络系统支持。一旦停电,网络服务中断,将造成大量数据丢失,需要较长时间才能恢复,因此对供电可靠性要求较高。机房设备连续运行,无频繁起停。依次启动投运后,则常年运行。本工程可靠性要求:在任意房间故障后,不影响网络系统正常运行。本项目为保证制冷负荷可靠性,配置两套冷源。在地下一层设置81备水冷机组;在屋顶设置24套风冷机组。水冷机组、风冷机组互为备用。为节约用电能耗,水冷机组长期运行。在水冷机组故障后,风冷机组自动运行。冷冻机为长期运行,不会同时启动。为工程配备的大量UPS 设备,要求达到相应的规范、标准的要求。机房供电系统要求可同时维护性。市电停电后由柴油发电机供应全部的用电负荷。
本工程东侧、西侧所有建筑布局、机电系统镜像设计,东侧为地下一层至四层、屋顶层为一期、其余为二期;一期、二期完全相同配置。制冷、空调、配电、弱电等专业工程与机房建设同期配套。
(2) 供电电源
本设计中共三种电源,N:一般市电;S:自备应急自启动柴油发电机电源;U:不间断电源。
N 电源:在未接到供电方案的情况下,暂按如下方案进行设计:数据中心市电电源为8 10kV电源,810kV电源引自两个不同的上级市政变电站,分别接至10kV的四组八段母线上。10kV电源为AC10kV50Hz 中性点经小电阻接地方式,10kV配电系统采用单母线分段型式。8路进线分为四组,每组正常运行时,由两路市电电源分别向两段10kV母线供电,母联断路器断开运行;当一路电源故障停电或检修时,母联断路器自动投入运行,由另一路电源向两段10kV母线供电。两段10kV母线以放射式电缆线路向各台变压器供电。
S 电源:柴油发电机采用N+1系统架构,双母线并机输出,分别与两路市电投切本工程。在首层设置24 台持续功率为2400kW10kV应急自启动柴油发电机作为所有负荷的备用电源。柴油发电机共分为两组,每组采用111 的冗余备份方式,发电机并机母线采用双母线型式。当两路市电失电时,可供应数据中心的全部用电负荷。
U 电源:本工程为全部IT 设备、精密空调、二次冷冻泵设置UPS 不间断电源,UPS采用2N方式配置,放电时间15min
(3) 变配电室
根据本工程可靠性要求:在任意房间故障后,不影响网络系统正常运行。本工程将所有高压系统、低压系统、UPS系统供电分为A侧、B侧两部分;A侧、B侧供电设备、配电线路完全独立路径。除IT模块机房、冷冻机组、冷却塔、冷却泵、一次冷冻水泵外数据中心所有用电负荷均为末端互投。
首层设置4 个电缆分界室:A1-1#高压分界室、A1-2#高压分界室、A1-3#高压分界室、A1-4#高压分界室;分别接入13245768#10kV进线。首层设置4 个主变配电室:A1-1#-MU-1#变电室、A1-1#-MU-2#变电室、A1-2#-MU-1#变电室、A1-2#-MU-2#变电室。地下一层设置4个分变电室,负责冷冻机房配电;二层至六层每层设置8个分变电室,负责各层IT模块机房供电;屋顶设置2个分变电室负责风冷机组供电。A1数据中心楼首层设置两个电气值班室,设置自动化综合保护系统2 套;直流电源操作系统2 套,设置电气值班人员,全天24小时监控电力系统的运行,分别为一期和二期使用。
同时首层设置4 个柴油发电机房区域,共设24 台持续功率为2400kW10kV应急自启动柴油发电机作为备用电源。每台柴油发电机组单独设置,严格物理分隔。
二、方案展示
电力系统集成技术文件-电力系统集成技术
电力系统集成技术
电力系统集成技术文件-工程概况
工程概况
电力系统集成技术文件-系统功能
系统功能
电力系统集成技术文件-相关技术要求
相关技术要求
下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:4.19MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-11-07   |  只看该作者      

2

电力系统集成技术文件

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20