一、工程概况:

本工程为市第一人民医院迁建工程-人防救护站.人防围护结构区域内建筑面积为:2787.02平方米。工程平时为汽车库,战时为人防医疗救护站及二等人员掩蔽部。工程结构类型为整体现浇钢筋混凝土主次梁体系。

二、设计范围:

本设计包括人防工程内的供配电,动力,照明及电气消防、接地。

三.电源 

1.工程计算负荷:(负荷计算详见计算书)平时负荷主要是照明、通风、排水设备。负荷等级为二级。总计算功率为:   。21.8kw消防负荷为排烟风机、防火卷帘、排水泵、应急照明,为一级负荷。总计算功率为    。30.8kw消防兼常用负荷为排烟风机、应急照明,为一级负荷。总计算功率为    。12kw设备为二级。战时总战时负荷:应急照明、通信负荷、电站负荷、部分医疗负荷为一级,普通照明、通风、给排水计算功率为:   。98kw 

2.本工程平时、战时分别由所属的变配电室引接两路平时电源。两路电源用一备一。战时在人防工程内设一移动电站,内设一台120kw柴油发电机。手术设备、 光机设  电源。XUPS内外电源在各人防区自动转换,以防误并列和倒送电。五.设备选型及安装 1.人防地下室的电气设备应具有防潮功能。消防配电设备应做明显标志。储油间的电气设备应具有防爆功能,灯具、按钮箱的防爆要求: 类隔爆型 级  组。IIBT3 2.落地安装的动力配电箱、控制箱以10号槽钢为基础。.挂墙安装的配电箱、控制箱底边离地1.3米.开关及按钮安装离地1.3米,插座除注明外离地0.3米. 

3.灯具安装的要求见照明平面图.吸顶安装的灯具战时两端用尼龙丝线与安装螺栓缠绕。

 4. 安装在防密墙、密闭墙上的控制箱及配电箱均应明装。

四.设备控制 

一般动力设备普通风机设手动控制方式;与消防有关的设备如:排烟机、消防泵等设备除了手、自动控制外,还在消控室设直接启动装置。有关排水泵除了手动控制外,还采用液位自动控制方式。风机,水泵的二次原理图详见<<10D303-2>><<10D303-3>>

五.消防设计

工程设置火灾自动报警联动控制系统,包括消防报警、消防联动、消防广播、消防通信等系统,主机设在消防控制室内。实现对防排烟系统、喷淋系统、消火栓系统等有关系统的自动和手动控制,说明详见电施-03。

六、图纸展示

地上层照明配电箱系统图(一)

分项计量能耗监测系统三

地下层配电箱系统图(十五)

平时配电系统图

地下层配电箱系统图(一)

平时消防平面图

电管穿防密墙、密闭墙防密处理图