一、工程概况
本项目为温州医科大学仁济学院新校园工程4标段(图书馆、会堂、风雨操场、地下室)

二、设计范围
1.本工程设计包括红线内的以下电气系统:
1)10/0.4kV变配电系统;
2)电力配电系统;
3)照明配电系统;
4)建筑物防雷、接地系统及安全措施;
5)火灾自动报警及消防联动系统设计(另详消防说明);
6)智能化弱电系统设计(另详弱电说明);
7)配合精装修电气设计。
2.与其它专业设计的分工:
1)室外立面、广告照明系统,由专业照明公司设计,本设计仅预留电源;
2)室外景观照明系统,由专业照明公司设计,本设计仅预留电源;
3)影院等场所的调光照明系统,本设计仅预留电源容量;
4)有特殊设备的场所(例如:电梯机房等),本设计仅预留配电箱并注明用电量;
5)有特殊装修要求的场所,由室内装修设计负责进行照明平面的设计。本设计将电源引至配电箱,预留装修照明容量。
6)电源分界点为一层10/0.4kV变配电房高压进线柜内进线开关的进线端。进线端以上部分属城市供电部门设计范围,本设计提供此线路进入本工程建设红线范围内的路径及预埋管(沟、槽)。
7)配合业主与供电部门衔接4条10KV线路的供电路径,该部分设计由业主委托有资质设计单位设计。

三、变配电设备
    本项目各变配电所内高、低压柜及变压器采用组合布置,不设置单独的变压器室。10kV中压开关柜选用KYN28-12型。变压器选用环保节能型干式变压器(SCB11型),设有强制风冷、温度监测、超温报警和温度保护装置。 变压器接线组别为DYn11,10/0.4KV,阻抗6%,带保护罩、防护等级不低于IP3X。变压器应采取降低电磁辐射的措施,保证不对该环境中的任何器件构成不能承受的电磁干扰。低压配电柜采用固定分隔式开关柜,落地安装。10/0.4kV变配电室低压配电柜出线方式详见上变电房分布表。
1.变配电选址要求
1变电房位置选择满足以下原则:
(1)深入或接近负荷中心;
(2)进出线方便;
(3)接近电源测;
(4)设备吊装、运输方便;
(5)避免设置在有剧烈振动或有爆炸危险介质的场所;
(6)避免设置在多尘、水雾或有腐蚀性气体的场所。
(7)未设置在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方,且不与上述场所贴邻;变配电房避免设置在住宅、宿舍主体建筑内,在与住户相邻的楼层内设置时,需加装隔声减振措施。
2. 10kV系统继电保护
本项目10kV配电装置均采用中置式高压开关柜,按无人值守标准进行设计,选用微机综合继电保护装置,可以方便、可靠地构成变电站自动化系统,与上次变配电系统调控联网,达到遥控、遥测的技术目的。为保证保护的可靠性,继电保护与测量分别采用单独的电流、电压互感器,以确保保护的独立性和可靠性。

四、供配电、布线、设备选型及电力控制系统
1、供配电
    本项目对消防设备、应急照明、弱电机房等重要用电采用双电源供电,末端切换,重要负荷增设不停电应急电源。火灾自动报警及信息计算机系统等增设UPS不停电电源。应急照明灯自带蓄电池。
    低压配电系统采用放射式和树干式相结合的方式,对于单台(处)容量较大的负荷以及重要的负荷采用放射式供电,其余负荷采用树干式供电。
    根据规范要求,本项目消防负荷干线、支干线及支线采用WDZAN-YJY型(低烟无卤A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘及护套电缆)、末端穿管敷设的支线采用WDZCN-BYJ型((低烟无卤C级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线);非消防负荷干线及支干线采用WDZA-YJY型(低烟无卤A级阻燃交联聚烯烃绝缘及护套电缆)、末端穿管敷设的支线采用WDZC-BYJ型((低烟无卤C级阻燃交联聚烯烃绝缘电线)
2、布线
    本项目供电干线采用电缆桥架沿首层顶板或吊顶内敷设联通,室外采用电缆廊道或电缆沟敷设。
    本项目除设备用房及电气竖井的电缆桥架为梯架形式外,其余部分非消防线缆桥架为带盖板的有孔托盘型,消防部分的电缆桥架采用封闭槽盒型并经防火处理,满足消防耐火时间要求。
不同类别电缆在同一个桥架内敷设时按类别分开,消防负荷的主供电缆回路和备供电缆回路之间采用防火隔板分隔,消防负荷电缆和非消防负荷电缆敷设在同一桥架时也应采用防火隔板分开。
    电缆桥架及各类套管等施工完后因将所有穿越的土建孔洞封堵,封堵材料及施工要求由建筑专业定。
    敷设在槽式电缆桥架内的导线,应按回路单独捆扎,以利维护,但不得整体多回路捆扎,以免局部过热。
    照明回路均配出PE线,以便于I类灯具接地,所有平面中未标注的照明及插座回路均为3线配出。其不同回路不得共管敷设,不同回路的N、PE线不得共用、必须从配电箱端子排单独引出。
在施工图阶段核实用电设备的电源出口位置,以保证布线准确。
 3、设备选型及安装
    本项目变配电房内设备均落地安装,安装时应先将底座槽钢与底板焊接,并保持底座槽钢平整。高压柜、低压柜、变压器与底座槽钢用螺栓固定。所有埋件应在土建施工基础及地沟时埋设好,待开关柜底座槽钢施工完后,再施工地坪的二次浇灌层。二次浇灌层厚度应低于底座槽钢1~3mm。不安装开关柜的电缆沟应有盖板。变压器中性点应接地,接地电阻不大于1欧。变配电所内的所有金属构架、电缆桥架、高低压配电装置、基础槽钢等均应接地。
    配电箱、控制箱等,均在各强电竖井(配电间),以及相应的设备用房内落地安装或挂壁,消防用箱体,还应有明显标志。箱体高度 600mm以下,底边距地1.5m;600mm~800mm高,底边距地1.2m;800mm~1000mm高,底边距地1.0m;1000mm~1200mm高,底边距地0.8m;1200mm以上,为落地式安装,下设 300mm 基础。
    公共场所不安装墙壁开关,公共场所安装的插座也分组单独控制,不用时刻切断电源,以保证用电安全。
    安装的照明开关、插座均为嵌墙。除注明者外,均为250V、10A;应急照明开关应带电源指示灯;除注明者外,插座均为单相两孔+三孔安全型插座;烘手器电源插座底边距地1.3m;电开水器电源插座底边距地1.8m;其它插座均为底边距地0.3m。开关面板底边距地1.3m、距门框0.2m。
    有淋浴、浴缸的卫生间内的开关、插座选用防潮防溅型面板。有淋浴、浴缸的卫生间内开关、插座及其他电气设备及管线均敷设在Ⅱ区以外。
4、电气控制
水暖专业设备的电气控制按水暖专业的要求执行。
    排水(污)泵采用液位传感器就地自动控制(低水位停泵、高水位启泵、超高水位报警);冷冻机、冷冻泵、冷却泵、冷却塔以及空调机组、平时使用的风机(新风机、送风机、排风机等)采用现场手动控制;空调机组可由温控器在现场自动控制。当电控箱和设备不在同一场所时,设备处还设置了就地启停控制按钮。上述水暖设备的控制箱均设置BAS接口,供BAS系统接入以实现远程自动监控,接口具体要求施工图设计时按国标图执行。
    仅消防时使用的设备,如消防泵、喷淋泵、排烟风机、正压送风机等,采用现场手动控制,并能实现火灾自动报警系统总线联动控制和消防控制中心手动控制。上述水暖设备的控制箱均设置FAS接口,供FAS系统接入以实现远程自动监控,接口具体要求施工图时按国标图执行。
平时和消防均使用的设备,如送风(补风)机,其平时控制的电路部分按平时设备的BAS要起执行、其消防控制的电路部分按消防设备的FAS要求执行,消防时强制自动切换到消防状态,其接口及平/消转换具体要求施工图时按国标图执行。
消防时使用设备的过载保护装置只报警、不作用于切断电路。
五、信息设施系统
 1、通信接入系统
 本项目整体考虑通信接入进线。在图书馆一层弱电接入网机房设电信接入网进线口,并各楼预留通信接入进线口。
 电话和宽带运营商提供进线至图书馆一层弱电接入网机房的接入网设备,机房内由运营商自设配线架。
 信息中心机房引入电信语音进线及宽带进线,并以星型主干连接各楼楼层分配线架,由楼层配线架敷设到各数据终端。
 本项目数据网络采用千兆以太网传输。
 2、综合布线系统
 校园设置统一的计算机网络及综合布线系统,综合布线主机房位于安防及智能化中心机房(图书馆八层),各单体设置通信接入间设备。
 本项目将电话系统及计算机网络系统布线纳入综合布线系统。校园网的数据主干采用单模光纤,语音主干采用三类UTP;建筑物内的网络,数据主干采用多模光纤,语音主干采用三类UTP,水平布线采用六类UTP,以便于数据转换。
 校园内设置AC管理、POE供电的WIFI接入系统,以实现无线数据网络的全校园覆盖。
 建筑物内的综合布线末端采用双口信息插座,一个用于语音,一个用于数据。数据网络采用千兆以太网传输,并接入国际互联网。
 本项目将校园内电话系统及计算机网络系统布线纳入综合布线系统(语音及数据)。
 综合布线数据主干采用6芯或4芯多模光纤,语音主干采用三类UTP,水平布线采用六类UTP。末端采用双口信息插座,一个用于语音,一个用于数据。数据网络采用千兆以太网传输。
 1)系统配置
 本工程水平布线线缆全部采用六类非屏蔽双绞线,垂直语音主干采用三类大对数铜缆,数据主干采用6芯多模光纤。在综合楼地下室弱电中心机房设配线管理区,设立综合布线总配线架,作为配线管理中心。该机房引入电信语音进线及宽带进线,并以星型主干连接各楼层分配线架,由楼层配线架敷设到各数据终端。
 2)工作区设置
 按甲方使用要求,在本楼各办公房间设用户插座点,办公楼按每10平方米至少设2个点位(一个语音、一个数据),布线采用6类UTP5。
 管理间和设备间内的配线架均采用19英寸42U标准机柜落地安装。所有信息接口﹙插座﹚均采用RJ45型,下沿距地0.3m嵌墙暗装。本次设计根据各楼层信息接口数量,在走廊内预留了配线线槽,所有线路均在楼板内、墙内、吊顶内等处暗敷设。系统另详图。
 3)管理间设置
 管理子系统即综合布线系统区域管理配线架,是各区域的布线分支管理机构,连接主干电缆、水平电缆、光缆及配线。管理子系统由交连、互连配线架组成。管理点为连接其它子系统提供连接手段。交连和互连允许将通讯线路定位或重定位到建筑物的不同部分,以便能更容易地管理通信线路,使在移动终端设备时能方便地进行插拨。
 配线间内由网络设备、机柜、110配线架、光纤配线架和模块化配线架、理线器等组成。
 本工程的管理间子系统设备全部采用19英寸标准网络机柜和安装,并配有网络设备专用配电电源,可将网络设备放置其中。。
 管理间内需保持良好的通风,并配备必要的照明设备以便于设备维护,地面应光滑、不起尘,建议刷耐磨漆。
 根据综合布线系统水平布线长度的限制,管理间应确保最远的信息点至配线架距离不超过90米。
 系统水平布线的管理均采用RJ45快捷式配线架,并配备相对应的跳线。语音大对数干缆采用110型配线架端接,数据光缆采用光纤配线架。
 4)干线子系统设计
 干线子系统由设备间至电信间的干线电缆和光缆、安装在设备间的建筑物配线设备(BD)及设备缆线和跳线等组成。
 本项目综合布线系统干线包括从综合布线中心机房至相应分配线间的大对数铜缆和光缆。主干电缆和光缆所需的容量要求及配置应符合国家标准GB50311-2007《综合布线系统工程设计规范》的规定。

六、图纸展示

供电网络示意图(1#开闭所)图书馆

六至八层电力平面图—图书馆

地下一层(平时战时)低压配电竖向干线系统图

地下一层防火分区1、2、3电力配电箱系统图

地下一层(战时)照明平面图_2013-27-169-D地下室

体育场馆扩声及计时计分系统图

图书馆无线电子巡更及建筑能耗监测管理系统图—图书馆

地下一层火灾自动报警及联动控制平面图_ 

Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2017-10-27  | 只看该作者      

2

本项目为温州医科大学仁济学院新校园工程4标段(图书馆、会堂、风雨操场、地下室),有n多张图纸,包含详细的强电和弱电设计说明

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2017-10-27  | 只看该作者      筑龙币+500

3

应该是2014年以前的,图纸很详细,学习了,谢谢分享。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2017-11-1  | 只看该作者      筑龙币+500

4

专业比较全,详细,学习了,谢谢分享!

点赞 (0)     点评(0)      举报

资料下载后才能评论,评论超过10个字可获得筑龙币奖励!

 回帖后跳转到最后一页


猜你爱看

筑龙学社APP扫码

立即免币下载资料