建筑电气安装工程施工技术交底汇总(涉及项目全面丰富)

发表于2014-01-07     9889人浏览     12人跟帖     总热度:5897  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:484.00KB
  • 等级:

资料目录

  • 1、电气动力部分
  • 001_电缆敷设工艺
  • 002_油纸绝缘电缆10(6) kV户外型终端头制作工艺
  • 003_油纸绝缘电缆10( 6) kV户内型终端头制作工艺
  • 004_油纸绝缘电缆10(6) kV接头制作工艺
  • 005_交联聚乙烯绝缘电缆热缩终端头制作工艺
  • 006_交联聚乙烯绝缘电缆热缩接头制作工艺
  • 007_低压电缆头制作安装工艺
  • 008_硬母线安装工艺
  • 009_封闭插接母线安装工艺
  • 010_滑接线及软电缆安装工艺
  • 011_电力变压器安装工艺
  • 012_高压开关安装工艺
  • 013_成套配电柜及动力开关柜安装
  • 014_电动机及其附属设备安装工艺
  • 015_蓄电池安装工艺
  • 016_电力电容器安装工艺
  • 2、建筑电气照明安装工程
  • 3、电气安装工程
  • 001_半硬质阻燃型塑料管暗敷设工程
  • 002_管内穿绝缘导线安装工程
  • 003_开关、插座安装工程
  • 004_建筑电气安装工程
  • 4、电梯安装工程
  • 001_样板安装及基准线挂设工艺
  • 002_导轨支架和导轨安装工艺
  • 003_对重安装工艺
  • 004_轿厢安装工艺
  • 005_厅门安装工艺
  • 006_机房机械设备安装工艺
  • 007_井道机械设备安装工艺
  • 008_钢丝绳安装工艺
  • 009_电气设备安装工艺
  • 010_试运行工艺
  • 5、消防设备安装
  • 001_消防工程安装的通用要求
  • 002_火灾自动报警系统安装工艺
  • 003_室内自动喷水灭火系统安装工艺
  • 004_室内消火栓系统管道安装工艺
  • 005_室内气体消防灭火系统安装工艺

内容简介

本资料是建筑电气安装工程施工技术交底汇总(涉及项目全面丰富),总共70页。
   各类安装工程技术交底,包括:电气动力部分;排水工程;建筑电气照明安装;电气安装;电梯安装及消防安装。共多项施工技术交底内容,施工交底说明详细,涉及项目全面丰富。
    电缆敷设
    1范围
    本工艺标准适用于10kV及以下一般工业与民用建筑电气安装工程的电力电缆敷设。
    2施工准备
    2.1设备及材料要求:
    2.1.1所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。
    2.1.2每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。
    2.1.3电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,光明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘展无老化及裂纹。
    2.1.4各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。
    2.1.5其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、白布带、橡皮包布、黑包布等均应符合要求。
    2.2主要机具:
    2.2.1电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶。
    2.2.2绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。
    2.2.3无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。
    2.3作业条件:
    2.3.1土建工程应具备下列条件:
    2.3.1.1预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固,强度合格。
    2.3.1.2电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束,电缆沟排水畅通,无积水。
    2.3.1.3电缆沿线模板等设施拆除完毕。场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备。
    2.3.1.4放电缆用的脚手架搭设完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。
    2.3.1.5直埋电缆沟按图挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟内杂物。盖板及砂子运至沟旁。
    2.3.2设备安装应具备下列条件
    2.3.2.1变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。
    2.3.2.2电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电线过管、保护管安装完毕,并检验合格。
    3操作工艺
    3.1工艺流程:
    →直埋电缆敷设→铺砂盖砖→回填土→埋标桩→
    准备工作→
    →水平敷设
    →电缆沿支架、桥架敷设→→挂标志牌
    →垂直敷设
  
    埋标桩→管口防水处理→剥麻刷油→挂标志牌
  
    3.2准备工作:
    3.2.1施工前应对电线进行详细检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损及漏油、渗油等现象。
    3.2.2电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。
    3.2.2.11kV以下电缆,用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。
    3.2.2.23~10kV电缆应事先作耐压和泄漏试验,试验标准应符合国家和当地供电部门规定。必要时敷设前仍需用2.5kV摇表测量绝缘电阻是否合格。
    3.2.2.3纸绝缘电缆,测试不合格者,应检查芯线是否受潮,如受潮,可锯掉一段再测试,直到合格为止。检查方法是:将芯线绝缘纸剥下一块,用火点着,如发出叭叭声,即电缆已受潮。
    3.2.2.4电缆测试完毕,油浸纸绝缘电缆应立即用焊料(铅锡合金)将电缆头封好。其它电缆应用橡皮包布密封后再用黑包布包好。
    3.2.3放电缆机具的安装:采用机械放电缆时,应将机械选好适当位置安装,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。
    3.2.4临时联络指挥系统的设置:
    3.2.4.1线路较短或室外的电缆敷设,可用无线电对讲机联络,手持扩音喇叭指挥。
    3.2.4.2高层建筑内电缆敷设,可用无线电对讲机做为定向联络,简易电话作为全线联络,手持扩音喇叭指挥(或采用多功能扩大机,它是指挥放电缆的专用设备)。
    3.2.5在桥架或支架上多根电缆敷设时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列,用表或图的方式划出来。以防电缆的交叉和混乱。
    3.2.6冬季电缆敷设,温度达不到规范要求时,应将电缆提前加温。
    3.2.7电缆的搬运及支架架设:
    3.2.7.1电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚运,以免电缆松弛。
    3.2.7.2电缆支架的架设地点应选好,以敷设方便为准,一般应在电缆起止点附近为直。架设时,应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方(图2-1)。
    3.3直埋电缆敷设:
    3.3.1清除沟内杂物,铺完底沙或细土。
    3.3.2电缆敷设

建筑电气安装工程施工技术交底汇总(涉及项目全面丰富)

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:484.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2014-01-07   |  只看该作者      

2

    含多项施工技术交底内容,施工交底说明详细,涉及项目全面丰富。

 发表于2014-04-12   |  只看该作者      

3

资料不错,值得学习

 发表于2014-06-19   |  只看该作者      

4

含多项施工技术交底内容,施工交底说明详细,涉及项目全面丰富

 发表于2014-06-19   |  只看该作者      

5

含多项施工技术交底内容,施工交底说明详细,涉及项目全面丰富

 发表于2014-07-20   |  只看该作者      

6

施工交底说明详细,涉及项目全面丰富

 发表于2014-08-26   |  只看该作者      

7

哈哈  筑龙工作人员辛苦啦~~这网站真是我们建筑行业的风水宝地!收下了这篇。。。继续加油!

 发表于2015-03-10   |  只看该作者      

8

做法详实,资料很好,学习和参考性很强

 发表于2015-04-26   |  只看该作者      

9

这个交底相当实用啊,太感谢了,正需要哦

 发表于2016-02-18   |  只看该作者       筑龙币+80

10

资料不错学习学习

quanaizhong

北京 朝阳区 | 建筑施工

5 关注

213 粉丝

12 发帖

44 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20