本资料为高压配电装置安装作业指导书,共18页,为鲁班奖工程。
   本工程采用双母线接线,设置220KV#1主变进线及出线间隔、220KV#2主变进线及出线间隔、220KV起备变进线及出线间隔、220KV母线设备跨跳线间隔、220KV母联及出线间隔。
   设备安装:220KV配电装置外表多为瓷件,比较容易破碎,因此在吊装过程中必须注意,所有设备的吊装必须由专人负责指挥,起重工、操作工必须持证上岗。所选用的吊具均应为防护性的,吊带应采用尼龙吊带。吊具的悬挂点及起吊方式必须符合制造厂要求。设备在吊装过程应仔细观察周围情况避免与其他设备或构筑物碰撞。设备的起吊及就位应轻、稳、慢。
   管型铝母线安装:
   1:支柱绝缘子安装应牢固、可靠,每相绝缘子的中心应在同一条直线上,绝缘子应保持垂直,其垂直误差不得大于2毫米。同相各绝缘子顶标高应一致。
   2:管型母线在焊接前应进行校直,采用补强焊接方式焊接。补强衬管的长度为400毫米,材质与管母线一致,焊接前在衬管中间开2-ф6的孔用于固定衬管。
   3:管母线对接前在管母线上距离焊口两侧开ф12的补强孔,具体加工要求见D0201A册图纸。
   SF6断路器的安装调整:
   a. SF6断路器所有安装接口必须用塑料布包扎进行气体检漏。
   b. 断路器与支柱接头、法兰对接面等安装时,必须按对角线均匀拧紧螺栓,力矩值必须符合产品规定。
   c. 断路器安装时,不应在底座与支柱之间加垫片。
  