注:本工程按三类防雷建筑设计。为避雷接地、保护接地、等电位接地和为一体的共用接地。接地电阻不大于1欧姆。

1.本图为强弱电结构基础接地布置示意图,其中预埋件布置在不同的标高。接地极,与基础钢筋网和桩基内三根不小于%%c16主筋焊接连通。埋于室外的在室外地坪上0.5m处(朝外墙侧)预埋100×100×6钢板;埋于室内的为室内地坪上0.5m处(朝内墙侧)预埋100×100×6钢板。同上,但不设预埋件。

2.本工程在强弱电竖井、卫生间及水盘处设等电位连接(LEB)。LEB  等电位端子箱,离地0.5米,具体作法详见《等电位联结安装》02D501-23.本工程设总等电位连接(MEB),在底层配电间内设总等电位连接端子板,接地母排与下列导电部分相连通。人工接地极引线进线配电箱的PE母排公共设施的金属管道,包括上下水、热力管道等,具体参见97SD567《等电位联结安装》E25×4热镀锌扁钢等电位引上线B25×4热镀锌扁钢避雷引上线MEB总等电位端子板,离地0.5米,具体做法详见《等电位联结安装》02D501-24.平面图中接地线为40×4热镀锌扁钢。