热心同学总结:建筑电气毕业设计答辩要点

发表于2018-04-20     2239人浏览     0人跟帖     总热度:621  

筑龙币+100

匿名

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:62.50KB
  • 等级:
配电、照明插座
1.  是几级用电负荷,负荷等级划分?
一级负荷:消防电梯,消防泵,排烟风机,应急照明等
三级负荷:其他电力负荷及住宅负荷
3.  电气接地方式?解释TN-C、TN-S和TN-C-S,与几线制的关系?
TN-C:表示进线时采用三相四线制
TN-S:表示进线时采用三相五线制
TN-C-S:表示进线时为三相四线制,在单元进线柜处通过等电位联接板将线路分配为三相五线制。
4.  什么进线方式(几根,都是什么线?型号含义)
本工程采用TN-C-S型,进入楼层是采用三相四线制,在单元进线柜中转换为三相五线制再向各集中表箱进行传送。
5.  五线中若有细线,是什么线?为什么可以细?
细线应为保护线(PE线),按照规范要求确定保护线的粗细,有相关的数据选择依据。
6.  集中表箱如何设置?有几个,放哪了,箱里多少表?
每三层设置一个集中表箱,本项目共有22个,考虑到三相平衡的分配,每个集中表箱接入6个住宅分户箱。放置于楼梯处的强电井内。
7.  集中表箱里都有什么?
本项目的集中表箱内包含6个计量电表和相应的线路断路器。
8.  三相平衡问题如何处理?
在集中表箱电力分配的时候,尽量采用接入三的倍数的用户供电。