110KV出线线路的保护配置及相间距离保护整定计算

发表于2009-07-27     3974人浏览     1人跟帖     总热度:202  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:93.00KB
  • 等级:

资料目录

  • 第一章 设计说明书 3
  • 1.1 目的与意义 3
  • 1.2 原始资料 3
  • 1.2.1基本资料和数据 3
  • 1.2.2负荷情况 4
  • 1.2.3本站联入系统设计 4
  • 1.2.4各发电厂和变电所情况简介: 5
  • 1.3 设计内容及要求 6
  • 1.4 保护配置 6
  • 1.4.1三段式相间距离保护 6
  • 1.4.2重合闸的作用 7
  • 1.5短路电流计算说明 8
  • 1.5.1短路计算软件基本说明 8
  • 1.5.2系统拓扑图 8
  • 1.5.3所需短路点短路计算情况 8
  • 第二章 保护整定计算 10
  • 2.1 TA、TV变比的选择 10
  • 2.1.1 TA变比选择 10
  • 2.1.2 TV变比选择 10
  • 2.2相间距离I段整定计算 10
  • 2.3相间距离II段整定计算 11
  • 2.4相间距离Ⅲ段整定计算 13
  • 第三章 总结 17

内容简介

电气二次部分直接关系到电力系统供电的可靠性,电气二次部分设计是变电站设计最主要的设计工作之一。同时,变电站电气二次部分综合了电气工程专业众多的专业课基础课。因此,变电站电气二次部分设计可以锻炼学生综合运用所学知识提出问题、解决问题的能力。