采用双星形中性点不接地的并联电容器组,利用中性线不平衡电流信号容易实现微机保护。针对电容器组的电容元件击穿情况,根据电容器容量发生变化量,计算分析了中性线不平衡电流的变化规律。建立了电容元件击穿后仿真模型,并计算验证了理论分析。探讨了中性线电流不平衡保护的保护范围和整定值选取,为电容器组有效保护、快速动作提供保证。
  