筑龙首页

110kV变电站防雷保护故障及分析

发表于2011-02-23    703人浏览    1人跟帖    复制链接  只看楼主

筑龙币+0

电气小工

 版主dicy123 点评

  • 等级:
  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:315.00KB

内容简介

避雷器在电力系统运行中主要起到限制雷电波陡度的作用,对电网的运行起着十分重要的作用。以百泉变电站避雷器爆炸的事故为例,根据变电站所在电网的特点,详细分析了引起避雷器爆炸的原因并提出改善措施,在电网运行和发展过程中,定期检测容性电流大小,根据电网的扩建情况,适时调整消弧线圈的补偿度,通过长期运行,证明采取的措施是行之有效的。
  

110kV变电站防雷保护故障及分析

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2011-02-23  | 只看该作者      

2

可供参考。