雷电波对低压电源系统干扰的仿真分析

发表于2009-06-16     669人浏览     1人跟帖     总热度:105  

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:323.00KB
  • 等级:

内容简介

微机保护系统是电力系统的重要组成部分,但其耐压水平低,雷电波侵入电源系统 时易导致设备的损坏,严重影响电力系统的正常运行。依据雷电波侵入变电站微机电源的途径, 建立模型.对雷电波侵入低压电源系统引起的冲击电压干扰进行ATP仿真分析.讨论变压器低压侧有无压敏电阻、雷电波侵入位置、压敏电阻装设位置等情况对冲击电压的影响 结果表明: 在变压器低压侧加装压敏电阻,能有效抑制侵入的雷电波:压敏电阻安装位置离变压器低压侧越近,保护效果越好:线路带负载后冲击电压进一步降低:根据需求在低压电缆不同位置装设不同等级的保护器配合使用.可以有效降低雷电侵入波对低压电源系统的干扰。