变电站围墙外的电场是变电站建设时要考虑的主要电磁环境参数之一,对于新建的1000 kV级变电站,其围墙外的电场强度是工程环境评价的主要因子。了解1000kVAIS围墙外场强,根据麦克斯韦方程,利用相似 理论,采用15:1的缩小尺寸模型进行了相关试验研究。结果表明:1000kVAIS变电站,其围墙外的电场水平<4 kV/m,基本与500 kV变电站围墙外的电场水平相当;1000kVAIS变电站地面电场最严重的母线和间隔布置情况,考虑电场的影响,变电站围墙与居民间的防护距离应保持5m。