天荒坪抽水蓄能电厂运行中500kV氧化锌避雷器计数器频繁动作,介绍了2次现场500kVGIS隔离闸刀操作过电压的实测,以及用EMTP电磁暂态程序进行的创新计算。首次提出该避雷器计数器的动作是由500kVGIS隔离闸刀操作产生的快速暂态过电压(VFTO)作用于避雷器,使避雷器本体相应出现了一组频度极高、波头极陡的容性电流脉冲,导致计数器频繁动作,还就VFTO对大型500kV变压器的影响和相应的防止对策提出了分析和建议。