一、电流互感器
1.准确等级和准确限值系数选择
2.二次额定容量和二次导线截面选择表
3. 说明
1、一般情况下,10kV馈线,选用600/1A  10P30  10VA
 变低进线和分段,选用20004000/1A  10P10  10VA
其它回路,选用200400/1A  10P40  10VA
 235kV馈线,选用2×3002×400/1A  10P30  10VA
变低进线和分段,选用10002000/1A  10P10  10VA
 3110 kV,选用2×600/1A  10P30  10VA 
二、电压互感器
1.准确等级和容量选择
2、二次电缆截面计算   