1 《 供配电系统设计规范 》 GB 50052- 2009
负荷分级及供电要求
3 .0. 1  电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在对人身安全、经济损
失上所造成的影响程度进行分级,并应符合下列规定:
1  符合下列情况之一时,应视为一级负荷。
1) 中断供电将造成人身伤害时。
2) 中断供电将在经济上造成重大损失时。
3) 中断供电将影响重要用电单位的正常工作。
2  在一级负荷中,当中断供电将造成人员伤亡或重大设备损坏或发生中毒、爆
炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为
一级负荷中 特别重要的负荷。
3  符合下列情况之一时,应视为二级负荷。
1) 中断供电将在经济上造成较大损失时。
2) 中断供电将影响较重要用电单位的正常工作。
4  不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。
3 .0. 2  一级负荷应由双重电源供电,当一电源发生故障时,另一电源不应同时
受到损坏。
3 .0. 3  一级负荷中特别重要的负荷供电,应符合下列要求:
1  除应由双重电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供
电系统。
2  设备的供电电源的切换时间,应满足设备允许中断供电的要求。