目  录 

1. 民用建筑电气设计规范 .....................................................................1

2. 住宅建筑电气设计规范 ...................................................................3

3. 高层民用建筑设计防火规范 ............................................................3

4. 建筑设计防火规范 ........................................................................4

5. 建筑照明设置标准........................................................................6

6. 建筑物防雷设计规范 ...................................................................9

7. 建筑物电子信息系统防雷技术规范 ..........................................11

8. 1kV 及以下配线工程施工与验收规范 .......................................11

9. 住宅设计规范 .............................................................................12

10 低压配电设计规范 .....................................................................12

11. 供配电系统设计规范................................................................12

12. 电力工程电缆设计规范 ............................................................13

13. 人民防控地下室设计规范........................................................13

14. 通用用电设备配电设计规范 ...................................................14

15. 电子信息系统机房设计规范....................................................14

16. 无障碍设计规范.......................................................................14

17. 宿舍建筑设计规范.........................................................................14 


  1. 民用建筑电气设计规范

    3.2.8 一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。

       3.3.2 应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。 4.3.5 设置在民用建筑中的变压器,应选择干式、气体绝缘或非可燃性液体绝缘的变压器。 当单台变压器油量为 100kg 及以上时,应设置单独的变压器室。 4.7.3 当成排布置的配电屏长度大于 6m 时,屏后面的通道应设置有两个出口。当两个出口 之间的距离大于 15m 时,应增加出口。 4.9.1 可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级。非燃或难燃介质的电力变压器室、电 压为 10(6)kV 的配电装置室和电容器室的耐火等级不应低于二级。低压配电装置室和电 容器室的耐火等级不应低于三级。 4.9.2 变配电所的门应为防火门,并应符合下列规定: 1. 变配电所位于高层主体建筑(或裙房)内时,通向其他房间的门应为甲级防火门, 通向过道的门应为乙级防火门; 2. 变配电所位于多层建筑物的二层或更高层时,通向其他房间的门应为甲级防火门, 通向过道的门应为乙级防火门; 3. 变配电所位于多层建筑物的一层时,通向相邻房间或过道的门应为乙级防火门; 4. 变配电所位于地下层或下面有地下层时,通向相邻房间或过道的门应为甲级防火门;

 5. 变配电所附近堆有易燃物品或通向汽车库的门应为甲级防火门; 6. 变配电所直接通向室外的门应为丙级防火门。 7.4.2 低压配电导体截面的选择应符合下列要求: 1. 按敷设方式、环境条件确定的导体截面,其导体载流量不应小于预期负荷的最大计 算电流和按保护条件所确定的电流; 2. 线缆电压损失不应超过允许值; 3. 导体应满足动稳定与热稳定的要求; 4. 导体最小截面应满足机械强度的要求,配电线路每一相导体截面不应小于表 7.4.2 的 规定。 

给力总结!建筑电气“强条”!_1

 

给力总结!建筑电气“强条”!_2

给力总结!建筑电气“强条”!_3

 


下载附件

【本资料为VIP会员专享资料, 升级VIP全站资料不限量下载>>

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2018-05-10  | 只看该作者      

2

要注意~!

 当前离线   发表于2018-05-16  | 只看该作者      筑龙币+20

3

好东西,多谢分享啦,看看,需要小心谨慎对待了

资料下载后才能评论,评论超过10个字可获得筑龙币奖励!

 回帖后跳转到最后一页


猜你爱看

筑龙学社APP扫码

立即免费下载资料