电线导管、电缆导管和线槽敷设质量验收规范

发表于2018-04-16     1442人浏览     1人跟帖     总热度:459  

筑龙币+50

匿名

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:37.00KB
  • 等级:

主控项目:

一、 金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:

    1、镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4M㎡

   2、当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;

   3、金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接;

  4、非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

 二、14.1.2金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。

....