降低智能变电站通讯中断次数

发表于2018-09-11     1169人浏览     1人跟帖     总热度:209  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:45.38MB
  • 等级:
降低智能变电站通讯中断次数
智能变电站是由智能化一次设备、网络化二次设备在IEC61850通信协议基础上分层构建,能够实现智能设备间信息共享和互操作的现代化变电站。与常规变电站相比,智能化变电站间隔层和站控层的设备及网络接口仅接口和通信模型发生了变化,但过程层却由传统的电流、电压互感器、一次设备以及一次设备与二次设备之间的电缆连接,改变为电子式互感器、智能化一次设备、合并单元、光纤连接等内容。
目 录
一、课题选择... 1
二、现状调查... 3
三、设定目标... 5
四、分析原因... 5
五、要因确认... 7
六、制定对策... 19
七、实施对策... 23
八、效果检查... 28
九、制定巩固措施... 31
十、总结和下一步打算... 33
降低智能变电站通讯中断次数_1
首图
降低智能变电站通讯中断次数_2
通讯中断次数
降低智能变电站通讯中断次数_3
面板外观
下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:45.38MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-09-11   |  只看该作者       筑龙币+20

2

我们发现,这9个站通讯中断的原因主要有5类:光纤损坏、电缆损坏、装置损坏、软件出错、和电源故障。将这5类故障导致通讯中断的次数做成排列图如下可以发现,9个智能站中,由于光纤损坏引发的通讯中断次数最多。共达到49次,占了通讯中断总64次中的76.65%。