 (1)预留预埋 1  施工人员应充分了解土建的施工进度计划。配合土建按图进行管路的预埋,监督土建单位搞好孔洞及电缆沟的预留工作。穿越建筑物基础的部分及时预埋;电缆沟内的电缆套管预埋管口打喇叭口。 2  预埋电导管连接处以及与接线盒连接处必须焊接接地。 3  镀锌导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。金属导管严禁对口熔焊连接,镀锌和壁厚小于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。 4  暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离为300mm。 5  电缆沟的护边角钢安装时,距离一致,固定牢固。同一水平面内水平度偏差不超过5mm,直线度偏差不超过5mm。 6  预留预埋按设计要求验收合格后,方能继续进行下道工序施工