第一章  工程概况

1.1  工程概述

某市邮电学院5#楼位于某市市栖霞区仙林大学城内,总建筑面积约25000平方米,框架6层,工程类别为3类。

建设单位:某市邮电学院

设计单位:人防地下室部分由某市市地下工程建筑设计院设计(安装部分),地上部分由 大学建筑设计研究院设计(安装部分)

工期要求:总工期300天

质量标准:确保市优质工程,争创省优质工程

承包方式:包工包料

1.2  工程内容

1.2.1  暖通工程

本工程送回风管、新风管和排风管材料均采用镀锌钢板,空调冷水管、冷凝水管采用镀锌钢管,空调风管、冷水管,凝结水管采用发泡橡塑保温。

本工程制冷设备选用3台制冷量为730KW风冷热泵机组,机组设置在本工程屋顶上面。各办公室采用风机盘管加新风的空调方式系统,冷水系统采用一级泵系统,管道采用闭式双管异程系统,水泵出口设于冷水机组进水端。膨胀水箱及水泵设在屋面。

新风机组设置比例调节式温控器,控制回水管的电动二通调节阀,温控器的风管式感温器设置在送风管(口)内,自动调节进入盘管水量以控制室温。风机盘管在回流区处设置带三速开关的挂墙式温控器。

1.2.2  给排水工程

给排水工程包括:生活给水系统、消防系统(消火栓及消防喷淋)、室外污水系统、雨水系统、室外给水及排水系统。

本工程设室内消火栓系统,成立体环状,在楼层屋面设消防水箱一个(12m3),在地下室设置消防水池一座(约220 m3),在地下室设2台消火栓泵,2台增压泵,室内采用组合式消火栓箱。自动喷淋系统采用加压给水系统,在地下室设2台喷淋泵。在泵房内各设消火栓、消防喷淋系统全自动气压消防供水设备一套。

室内生活冷水使用材料:室外管、室内立管采用内筋嵌入式钢塑复合给水管,室内支管采用建筑给水聚丙烯管(PPR-R)。室内排水管采用PVC-U排水管。室外排水管采用PVC-U双壁波纹排水管(SZ型)。室内消防管采用热浸镀锌钢管。

1.2.3  电气工程

电气工程包括:高低压变配电系统;照明、动力配电系统;防雷及接地系统;火灾自动报警系统及联动控制系统。