1.工程设计概况
电气工程包括电力系统、直流系统、照明系统防雷接地系统。
一、电力系统
高压在变电所内经变压后,通过电缆由地沟至预处理、氧化沟、接触池、鼓风机、污泥处理、综合楼等工段动力柜,控制各工段用电设备。变电所系统采用变电站综合自动化系统DVP-600系列装置,该保护装置为分散式控制,可完成对系统的监视,测量、控制、保护信号及事故记录,并通过CAN总线通讯网,与控制室DVPS-600综合自动化系统联网。
二、直流系统
直流系统电压采PGD2-VI-38-220型整流装置,合闸回路,操作回路;DVP-601微机中央信号监控装置及其附属元件(电铃、电笛、按钮等)一并装于直流屏上。
三、照明系统有室内照明、应急照明、厂区照明、电压等级
室内照明采用混合照明,按不同的光环境选择不同的光源和不同的照明。应急照明电源由直流系统供给,控制设备安装在直流屏上。厂区照明主干道采用花灯,其余地区沿道路设双飘型或单飘型高压钠灯,厂区照明集中在室控制。
四、防雷接地系统
综合楼按第三类防雷建筑物设防雷装置,三层及二层屋面沿女儿墙敷园钢φ12或扁钢40×4的避雷带,利用柱内两根主筋作引下线,上端与避雷带焊接,下端与接地体(郑梁)焊接,接地体应为封闭的环形导电体。
本厂低压系统接地形式采用TN-C-S系统。10KV变电所设有人工接地系统,整个系统形成闭合回路。配电线进入建筑物前,进行重复接地,设计中考虑了防止直接接触或间接接触带电体的保护措施。