[福建]某会展中心机电安装节能施工方案

发表于2013-05-15     1634人浏览     1人跟帖     总热度:339  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:100.00KB
  • 等级:

资料目录

  • 一,工程概况 3
  • 1.1概况 3
  • 1.2方案简述 3
  • 1.3适用范围 3
  • 1.4编制依据及参考标准和规范 3
  • 二,施工准备 4
  • 2.1 图纸审核 4
  • 2.2 人员组织 4
  • 2.3 材料要求 6
  • 三,主要节能施工方案 7
  • 3.1配电与照明节能施工方案 7
  • 3.2暖通工程节能施工方案 15
  • 3.3其他节能措施 30
  • 四,质量验收 30

内容简介

本资料为[福建]某会展中心机电安装节能施工方案,共30页,为鲁班奖工程。
   本工程主要包括强弱电系统、室内给排水系统、通风空调系统、消防水及防排烟系统等。
   技术准备:
   (1)充分熟悉施工图关于建筑节能方面的设计要求。
   (2)根据设计要求准备相应施工规范、图集等技术资料。
   (3)组织专题研讨会,编制机电施工节能方案和专业节能技术交底
   主要节能措施:
   1、 为提高管理效率,实现电能节约及统一管理,设计采用智能型变配
  电监控系统。
   2、选用低能耗高效H 级绝缘干式变压器。
   3、通过BAS 建筑设备监控系统对风机、水泵、空调等设备进行监控,节约电能消耗及人力。
   空气处理系统:
   1) 为展厅、地下商场和商业街、餐饮、公共厅廊、会议区服务的组合式空调器的新风均采用一级初效和二级中效两级过滤器,回风采用中效过滤器。其中初效过滤器采用板式,净化级别应达到G4;中效过滤器采用低阻力(<50Pa)静电型,并有杀菌、除异味功能,其过滤净化级别应达到F7。
   2) 根据使用场所,组合式空调器还包括新风进风段或新回风混合段、消声段、加热盘管段、冷却盘管段、风机段等。
   防、排烟系统:
   机械加压送风防烟系统:
   在不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯前室或合用前室,分别设置机械加压送风防烟系统。当有火灾事故发生时,向上述区域加压送风,使其处于正压状态(设计参数:防烟楼梯为40Pa,而前室及合用前室为25Pa),阻止烟气渗入。
  
  