某工程电气施工组织设计方案_1

本帖121页,内容详细,专业性强。

9.8  电气工程

9.8.1  工程概况

该工程中包含4个系统分别为电力系统(包括冷冻机、水泵、消防动力、电梯、风机等的配电);电气照明系统;防雷及接地系统;应急供电系统。

由供电局提供10kv电源,经电缆沟敷设至高压配电室计量柜,部分由高压柜经高压电机启动柜供给冷冻机;大部分由高压柜经干式变压器,将10KV电压降至0.4KV、和低压配电柜,送至用电设备。

将380V电源送至照明配电箱,由照明配电箱按照不同回路送至照明灯具。

应急供电由0.4KV柴油发电机提供电源,在应急状态下自动切换到应急用电系统经母联向低压配电系统供电,以确保一级负荷正常运行。

在土建基础施工时,预埋接地极,并测量接地电阻;接地电阻值要小于设计值,将接地极与基础钢筋网连接相通,通过混凝土立柱内主筋作为接地引下线,保证电气通路。

在屋顶安装避雷针通过镀铜导线,与屋顶排水管和设备接地连接,通过引下线和建筑周围的导体焊接在一起,并与每根支柱和周围接地极相通。

9.8.2  工程特点、难点分析

该工程为大型博览中心,其供配电系统辐射面大,用电点多,展厅及观光走廊采用先进的照明控制系统,与装饰工程配合作业多,超高作业多。据此特点,施工关键是电气施工时做好施工进度安排,不影响装修施工进度;适当提前送电,为调试及试运行创造条件;施工具有远瞻性,根据施工经验,合理确定各用电设备的供电点,避免电源遗漏,同时尽量做到电气与装修溶为一体,提高装修效果;施工中加强高空作业安全管理,制定对应安全保证措施,确保安全施工。

施工中配合作业多,所以要求施工前要对图纸充分熟悉,不仅对本专业的空间布置,了如指掌,同时要了解相关部位的结构与装饰工程,提高预留、预埋的准确度。

灯器具的安装。此处灯具安装高度高、型号规格多、自动化程度高,尤其是疏散指示灯有导向灯的安装。要保证灯具的安装正确性须充分熟悉图纸及特殊灯的有关资料。在灯具安装时,宜高低结合,避免因高处施工机具的不够用造成窝工。

对于电气设备的运输,应严格按设备说明书要求,且不允许有大的碰撞,故施工时起吊设备必须由专业起重工进行。