消防设计说明

一、设计依据

1、《高层民用建筑防火设计规范》GB50045-95

2.《火灾自动报警设计规范》GB50116-98

3.相关专业提供的资料

二、土建概况:   

       本工程为二类建筑,一至六层为教室,办公室,建筑结构为框架及钢筋混凝土剪力墙结构,所有梁、柱、板均为现浇混凝土。

三、火灾自动报警控制系统产品。系统由报警控

1、本系统采用集中报警系统,两总线网络结构,智能化烟探测器、手动报警按钮和应急电话插孔、制器、楼层显示器、感温探测器、感声光报警控制器、信号控制模块和输入模块、火灾应急广播、定对讲等设备及相关线路组成。当发生火灾时,消防控制中心接固号,输出控制信号,启动各消防设备。

2.每层分别设置感烟探测器、感温探测器,且在各层的公共走廊处设手动置到最近手动报警按钮距离钮含对讲电话插孔、声光报警器。防火分区内任意位小于25米。在每层设火灾显示盘。消防控制室、电梯机房.消防泵房、配电室设固定对讲电话插孔。消防联动部分

四、水喷淋自动灭火系统:

1.喷淋系统中的报警阀(压力开关)或水流指示器动作后,按地址编码向消防控心报警,当两者同时动作的“与”信号确认后,通过事先的消防控制中心显示其工作、故障状态。喷淋泵(喷淋泵 在消防泵房)同时在按钮远控泵的起停,并具有状态反馈信号显示。消防中控室设喷淋泵自动/手动

2.消火栓灭火系统:在各层均设有消火栓通过总线可启动消泵房)实施灭火,消防中心设消防泵自动/手动控制按钮,并有状态反馈信

3.防控制室手动切断非:停非消防电源及事故照明在配电室设控制模块,可在消灯和疏散指示灯。消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明消防广播系统:

4.火灾确认后,在消防控制中心按疏散顺序接通有关部位的警米。25声器的距离不大于防火分区内任何位置到最近一个扬定对讲电话分机

5.消防通信系统:电梯机房、消防控制室、配电室设置固安装,安装高度为手动报警按钮处设火灾电话插孔,其在墙上消防报警直通电话。

五、施工要求:严格按《火灾自动报警系统施工及验收规范》,数量为每大约装短路隔离器及有关规范施工,要求每层报警总线回路安离器安装在管个探测器安装一只,短路隔井、吊棚内、墙内或控制箱内。暗敷设。配线方式采用墙内,现浇板内上述未尽事宜请按现行施工及验收规范进行施工。