一 、工程概况
本建筑为一类高层商住楼。地下一层,为车库和设备用房;地上三十层,其中1~五层为商场,六~三十层为住宅,住宅分A、B两座塔楼。总建筑面积约62000m,建筑主体高度:99.0m。结构型式为框肢剪力墙结构。
二 、设计范围
a:高、低压配电系统,动力、照明系统,防雷接地系统,火灾自动报警系统,有线电视、电话、网络系统。
b:本设计对1~5层商场只预留电源,其照明配电待二次装修时设计、安装。
d:本次设计未作中央空调的设计,故中央空调系统的配电不在本次设计范围之类。
三 、高、低压变配电系统
1、本工程生活泵、住宅客梯及火灾报警控制器、消防泵、喷淋泵、消防电梯、防排烟风机、应急照明、疏散照明等消防用电设备为一级负荷;商场营业厅用电设备为二级负荷;其余用电设备为三级负荷。
2、负荷计算:本工程酒店部分用电总设备容量Pe=2091.1kW,同时系数取0.7,则计算负荷Pjs=1463.8kW,设计变压器装机容量为2X1250kVA干式变压器。
3、负荷用电指标:商场60W/m ;普通住宅6kW/户、普通跃层8kW/户、17层大户型跃层10kW/户。
4、电源:本工程由市政电网引来两路独立10KV电源至地下一层高压配电室,高压配电系统为单母线分段运行,两路电源同时工作,当任一电源故障或停电时,人工闭合联络开关,每路电源均能承担全部负荷;1#、2#变压器之间的低压母线设联络开关,低压母线分段运行,联络开关自投自复;主进开关与联络开关电气联锁,任何情况下只能合其中的两台开关。
5、本工程采用高压计量,在每路10KV进线设置总计量装置,业主可以根据使用需要在相应楼层设置计量表,供内部使用。
6、本工程功率因数采用低压集中自动补偿,补偿后的功率因数大于0.9,要求商场装修时使用的荧光灯就地补偿,补偿后功率因数大于0.95。
7、本工程低压采用TN-S系统配电。工作零线(N)与接地保护线(PE)自变配电低压开关柜开始分开,不在相连。配电方式采用放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或特别重要负荷采用放射式供电,住宅采用预制分支电缆供电。
8、一级负荷采用双电源供电,并在末端自动互投。
...
四、图纸展示
大样图
低压配电干线图
低压配电系统图
配电系统图1
配电箱系统图1
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。