一.设计依据
1.建筑概况:
      本工程位于四川,电梯公寓。地下一层,层高3.0米,主要为汽车和自行车库;地上十五层,一层层高4.20米、二三层层3.9米,四~十五层层高3.0米,一~三层为商业,四~十五层均为住宅;屋顶设有电梯机房及水箱间;建筑主体高度48米,总建筑面积为12000平方米。结构形式为框架剪力墙结构,现浇混凝土楼板。本工程属于二类普通高层商住楼。
2.相关专业提供的工程设计资料;
3.各市政主管部门对初步设计的审批意见;
4.建设单位提供的设计任务书及设计要求;
5.中华人民共和国现行主要标准及法规(略);
6. 其他有关国家及地方的现行规程规范及标准(略)。.
二.设计范围
1.本工程设计包括红线内的以下电气系统:
1)10/0.4kV变配电系统;
2)电力配电系统;
3)照明系统;
4)建筑物防雷、接地系统及安全措施;;
5)有线电视系统;
6)电话系统;
7)网络布线系统;
8)楼宇对讲系统;
9)火灾自动报警及消防联动控制系统
10)广播系统(包括业务广播和消防应急广播);
2.与其它专业设计的分工:
1)室外照明系统,由专业厂家设计,本设计仅预留电源;
2)有特殊设备的场所(例如:电梯机房等),本设计仅预留配电箱并注明用电量;
3)有特殊装修要求的场所,由室内装修设计负责进行照明平面的设计。本设计将电源引至配电箱,预留
装修照明容量。
4)电源分界点为,地下一层高压配电室电源进线柜内进线开关的进线端。
三.10/0.4kV变配电系统
1. 负荷分类及容量:
1).根据本建筑物的具体情况。大楼消防设备电源、应急照明、安全出口、疏散指示照明、地下室照明为二负荷。其它为三级负荷。
2).主要用电负荷指示见低压配电系统图
2.供电电源及电压:供电电源由城市电网引来一路10kV线路,用电缆直埋方式供电,10kV电源线路的走向由供电部门确定,本设计仅绘出电缆进线示意。
3.应急电源:
1.另在大楼内根据消防用电负荷和重要电力设备用电,设有一台160kW应急型自起动柴油发电机组,作为消防备用电源。当10kV市电停电、缺相、电压或频率超出范围,或变配电所变压器故障时,从配电室母线处取柴油发电机的延时启动信号,至柴油发电机房,信号延时 0~10s(可调)自动启动柴油发电机组,柴油发电机组内达到额定转速、电压、频率后,投入额定负载运行。当市电恢复 30~60s(可调)后,由ATS 自动恢复市电供电,柴油发电机组经冷却延时后,自动停机。机组自启动向消防负荷(双电源自动切换箱柜)供电,在非消防时期,柴油发电机提供的备用电源,与市电的低压配电系统间采用双投刀开关,手动切换。
4.高、低压供电系统结线型式及运行方式:
1)本工程在地下室设一变配电所,由高低压配电室、变压器室、柴油发机房组成。高压配电系统为单母线运行,高压配电系统为单母线运行,设有四台高压环网柜。
2)低压配电系统为TN-S系统,供电电压为380V/220V。低压配电室内设有九台GGD2型低压开关柜,1台GGJ型静电电容柜,作为无功功率集中补偿装置,且为自动循环切方式。
3)采用干式变压器,设有一台SC(B)9-630/10/0.4铜芯干式变压器。
4)设有高压总计量,低压侧设照明,电力分别计量。
5)功率因数补偿:在变配电室低压侧设功率因数集中自动补偿装置,电容器组采用自动循环投切方式,要求补偿后的功率因数不小于0.95。并要求荧光灯,气体放电灯单灯就地补偿,使其功率因数不小于0.90。
6)工程供电:进户高压电缆规格、型号由供电部门确定。
7)低压保护装置:低压主断路器设过载长延时、短路短延时保护脱扣器,其他低压断路器设过载长延时、短路瞬时脱扣器,部分回路设(分励)脱扣器,这些回路既可以在自动互投时,卸载部分负荷,防止变压器过载,又可以在火灾时,切断火灾场所相关非消防设备电源。
4.住宅用电指标:
   根据住宅设计规范及建设单位要求,本工程住宅用电标准为每户6kW。
四.电力配电系统:
   1.低压配电系统采用,~220/380V TN-S系统,N线与PE线在变压器处分开设置。电源由低压配电室引来,采用放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电;对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式,用电缆穿钢管、 电缆桥架引至电力配电设备。其电压等级为220V/380V,使用电压为380V220V。消防设备由配电室供给电源,作为正常工作电源。柴油发电机电源,作为应急电源。消防设备双电源在末端配电箱自动切换。设有专门竖井,用于配电及线路敷设用,竖井外的消防用电设备的配电线路,用穿钢管沿地、墙体、现浇楼板内暗设。原则上不能在(吊顶内)明敷,不得已明敷时,在穿线管外用硅钙筒(壁厚25mm)或其它防火材料保护。二级负荷:采用双电源供电并在末端互投。三级负荷:采用单电源供电。
2.本工程小于15kW的电动机采用全压启动方式;20kW及以上电动机采用软启动方式。
3.接地系统:采用总等电联结,电气竖井内设MEB端子箱。:
五.照明系统:
1.光源:有装修要求的场所视装修要求商定,一般场所为荧光灯、金属卤化物灯或其他节能型灯具。
2.灯具选型除注明外,根据委托要求由用户确定。
3.电源由配电房引来,供电电压为220V/380V,使用电压220V。采用放射式与树干式相结合的方式。沿电气竖井内敷设,每层设置对应配电箱。
4.线路敷设,从竖井配到末端配电箱,用金属穿线管或金属线槽沿吊顶内敷设。金属线槽外线路须穿管敷设,分支线路除注明外,均穿管沿墙、地、楼板内、吊顶内暗设。线路、线型、线径详图中标注。应急照明线路用ZR-BV型导线穿钢管沿地、墙体、现浇楼板内暗设。原则上不能(吊顶内)明敷,不得已明敷时,在穿线管外用硅钙筒,(壁厚25mm)或其它防火材料保护。除注明外:一般支线路:BV-2.5mm线,2-3根用PC16;4-5根用PC20;)应急照明支线路 ZR-BV 2.5mm线,2-3根用SC15;4-6根用SC20;)。 插座线路均为BV-3*2.5(4),平面图中不再标注导线根数,具体管线敷设见平面图
5. 照明、插座均由不同的支路供电;除空调插座外,所有插座回路均设漏电断路器保护,灯具安装高度低
某商住楼电气施工图-10kV配电系统图
10kV配电系统图
某商住楼电气施工图-火宅报警控制图
火宅报警控制图
某商住楼电气施工图-接地
接地
某商住楼电气施工图-竖向干线配电图
竖向干线配电图
某商住楼电气施工图-箱配电系统图
箱配电系统图
某商住楼电气施工图-一层弱电图
一层弱电图
某商住楼电气施工图-有线广播系统图
有线广播系统图

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:4.07MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-03-19   |  只看该作者      

2

某商住楼电气施工图,值得学习

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20