一、工程概况
金阳同城生产数据中心位于贵州省贵阳市观山湖区金融中心(长岭北路与林城东路交汇处),总占地面积约 6000m%%172,建设于科技大楼的裙楼及塔楼,裙楼共5层总高26.8m,塔楼共40层总高182.5m。  
根据大楼实际预留情况其中裙楼地下1层设置变压器及其相关功能区;裙楼地上1层设置1个柴油发电机房及其相关功能区;裙楼2~5层为 主机房区及其相关的辅助功能区;裙楼6层屋面为风冷冷水型空调系统主机及其相关的附属配套设备等区域;塔楼2层为2个柴油发电机房及其相关功能区;塔楼4层为办公室、会议室和运营商室;塔楼的5层作为办公区,并设有运维辅助弱电机房;6层为空调系统配电室及办公区; 塔楼7至13层(不含12层)为科技相关办公区(含部分预留机房)。
二、设计内容
本套图纸为根据设计院施工图所做的深化图。
本设计主要考虑前8年(裙楼4、5层数据中心区域及裙楼3层、塔楼4~6层科技中心办公区域)生产使用需求的10kV柴油发电机系统、变配电系统、UPS配电系统、照明系统、防雷接地系统。
后12年(2、3层裙楼数据中心区域)强电工程各系统进行整体框架设计与后期接口预留。    
其中7~13层(不包括12层避难层)强电工程待精装图纸提供交付以后再进行详细设计。塔楼7~13层远期可改造为机房,由预留变压器供电。裙楼3~5层、塔楼4~9层科技办公计算机用UPS电源引自六层动力配电室。塔楼10~40层非科技辅助UPS电源上口引自大楼变压器,从UPS设备出口以下由科技部统一管理。待省联社各部门技术讨论小组会议以后确定实际需求后,补充后续设计。