国家开发银行稻香湖数据中心机房项目

发表于2018-06-11     4156人浏览     2人跟帖     总热度:1139  

筑龙币+50

匿名

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:38.93MB
  • 等级:
  • 建筑功能:商业
  • 高度类别:多层建筑
  • 建筑面积:55209.2㎡
  • 地上层数:4层
  • 地下层数:2层
  • 图纸深度:施工图
  • 负荷等级:一级,三级
  • 防雷等级:第二类
  • 火灾保护分级:二级
  • 项目位置:北京
  • 强电设计:供配电系统,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全

一、工程概况
国家开发银行稻香湖数据中心机房项目由1,2#楼多层建筑组成。其中1#楼为动力楼,地下设电缆夹层;2#楼包括数据机房,指挥控制中心,研究区和后勤研究用房部分,地下一层设置冷冻机房,热力站,高低压配电室,物业用房、淋浴间、职工餐厅及厨房、储藏室等。南侧为自用汽车库。
其中 1#楼建筑面积为2706.6平方米;2#楼建筑面积为52502.6平方米(其中;地上32502.2平米,地下20000平米);总建筑面积为55209.2平方米。
1#楼为地上:2层,地下:电缆夹层;
2#楼为地上:3~4层,地下:1层(局部设有夹层)。
 2)建设方提供的设计要求机房工艺规划报告等。
 3)相关专业提供给本专业的工程设计资料以及机房专业提供的用电负荷。
二 、设计范围
本设计包括:供电系统、配变电系统、动力、照明、防雷和接地等系统。
三、变、配电系统
  1)根据本建筑物类型,应按一级负荷要求供电,其中:消防系统设施(消防控制室、排烟及正压风机、消防水泵、防火卷帘)电源、应急照明及疏散照明电源、通信系统及安防系统电源、计算机系统电源、客梯、消防用潜水泵、营业厅及门厅照明、安全照明等为一级负荷,而机房楼内计算机系统及其附属设备电源、办公及机房楼内消防安防系统电源等,为一级负荷中特别重要负荷,生活水泵、办公用电、地下层潜水泵、地下机械停车设备为二级负荷,除上以外用电为三级负荷。
四、部分图纸目录
1    E-001    电气总说明及图例(一)
2    E-002    电气总说明及图例(二)
3    E-003    电气总说明及图例(三)
4    E-004    电气总说明及图例(四)
5    E-005    高压供配电原则接线图及图例
6    E-006    变配电低压配电原则接线图
7    E-007    10kV高压供配电系统图(一)
8    E-008    10kV高压供配电系统图(二)
9    E-009    柴油发电机高压供配电系统图
            10KV双电源切换高压供配电系统图
10    E-010    10KV制冷机组高压供配电系统图
11    E-011    2#A区机房楼低压配电系统图(一)
12    E-012    2#A区机房楼低压配电系统图(二)
13    E-013    2#A区机房楼低压配电系统图(三)
14    E-014    2#A区机房楼低压配电系统图(四)
15    E-015    2#A区机房楼低压配电系统图(五)
16    E-016    2#A区机房楼低压配电系统图(六)
17    E-017    2#A区机房楼低压配电系统图(七)
18    E-018    2#A区机房楼低压配电系统图(八)
19    E-019    2#A区机房楼低压配电系统图(九)
20    E-020    2#A区机房楼低压配电系统图(十)
21    E-021    2#A区机房楼低压配电系统图(十一)
22    E-022    2#A区机房楼低压配电系统图(十二)
23    E-023    2#A区机房楼低压配电系统图(十三)
24    E-024    2#A区机房楼变配电室监控系统网络拓扑图
五、部分图纸展示
国家开发银行稻香湖数据中心机房项目-电气施工图
电气施工图


国家开发银行稻香湖数据中心机房项目-封面

国家开发银行稻香湖数据中心机房项目-电气施工图
电气施工图
国家开发银行稻香湖数据中心机房项目-电气总说明及图例
电气总说明及图例
国家开发银行稻香湖数据中心机房项目-集中电源控制型消防应急灯具系统图
集中电源控制型消防应急灯具系统图
国家开发银行稻香湖数据中心机房项目-首层平面图
首层平面图
国家开发银行稻香湖数据中心机房项目-智能照明拓扑图
智能照明拓扑图
下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:38.93MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-06-12   |  只看该作者      

2

      国家开发银行稻香湖数据中心机房项目,由1,2#楼多层建筑组成。图纸较为全面,可供学习参考。

 发表于2019-10-25   |  只看该作者      

3

xuexi 学习!

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20