- 文件格式:zip
- 文件大小:366.53MB
- 等级:
建筑面积:102883.88m2㎡
地上层数:42层
地下层数:3层
图纸深度:施工图
负荷等级:一级,二级,三级
防雷等级:第二类
接地方式:TN-S
项目位置:广东
强电设计:低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全
弱电设计:火灾自动报警系统,视频监控系统,建筑设备监控系统,广播系统
本资料为广东超高层写字楼请弱电
电气施工图(含人防、消防电)
一. 设计依据
1.建筑概况
本建筑物位于广东省深圳市,总建筑面积 102883.88m2 ,地下 3 层, 主要为 停车库和设备房 。地面 1~3 层为裙楼,主要为餐饮和银行 。3至42层为塔楼。建筑物总高 188.65 m,为超高层写字楼 ,属一类公共建筑。
二. 设计范围
1.本工程设计包括红线内的以下电气系统:
1)10/0.4KV变配电系统;
4)防雷及接地系统;
2)动力配电系统;
5)应急发电机;
3)照明配电系统;
三.设计内容
本设计包括火灾自动报警系统、广播系统、楼宇自控:楼宇自控系统包括:对配电系统的监控:照明系统 。远程抄表系统对通风及空调系统的监控:新风机组、AHU系统 ,送排风系统。并与中央制冷系统联网 。对给、排水系统监控:生活水池、给水及排水泵;中水水池、中水水泵;集水井、排污泵;减压阀 。
地下一层防雷平面图
地下一层电气平面图
等电位接地系统图
低压柜配电系统图(一)
配电箱系统
深圳中心区嘉里建设广场二期智能化电力监控系统
竖向干线配电系统图(一)
电气安装大样图
下载文档