1. 工程概况

1.1 建设项目名称:华夏基金管理有限公司--华夏基金数据暨清算中心

1.2 建设地点:北京市顺义空港工业区B区B-06-1地块。

1.3 项目概况:本工程为华夏基金管理有限公司数据暨清算中心(A、B、C)项目,A座为生产及研发,B座为柴油发电机房、工程中心及倒班休息,C座为数据机房,地下为汽车库、餐厅及设备用房。A座地上6层,地下1层;B座地上5层,地下1层;C座地上3层,地下1层。A座27.80m;B座20.90m;C座23.10m,总建筑面积25536.74平方米。

1.4  用电特点:本工程数据中心全部为A级数据中心,数据中心用电每周7天、每天24小时运行。特点是用电量大,可靠性要求高,电源品质要求高。

2.设计范围

2.1  根据合同规定的数据机房(B座内柴油发电机房和C座)的供电系统设计。

2.2  根据合同规定的数据机房(B座内柴油发电机房和C座)的防雷及接地系统补充设计。

2.3  室外油泵的配电设计,室外线路敷设路径由他方统一规划。

2.4  室外10kV市电电源电缆的布线设计、电缆分界室设计不在本次设计范围内。

3.图纸展示


华夏数据中心项目

地下一层平面图

二层ECC配电箱接线图

二次接线图

配电箱系统

首层平面图