103项目【电力监控】配置清单汇总报价 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 智能装置 | ESDTEK 智能装置 | 1 | 套 | |
2 | 监控系统 | ESDTEK Easycontrol 变配电监控系统 | 1 | 套 | |
合计 | |||||
智能装置配置清单及分项报价 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
配电室 | |||||
1 | 智能仪表 | ESDTEK EM600LED-T-RO2 | 107 | 台 | 配电柜 |
2 | 智能仪表 | ESDTEK EM600LCD-TH-RO2 | 5 | 台 | 配电柜 |
3 | 中压保护 | ESDTEK ESL-411L-R线路保护测控装置 | 1 | 台 | 配电柜 |
4 | 中压保护 | ESDTEK ESL-411B-R变压器保护测控装置 | 2 | 台 | 配电柜 |
合计 | |||||
备注: 1、 智能装置安装在开关柜上,需要开孔安装,由开关柜厂负责开孔、安装、接线(包括工作电源线); | |||||
变配电监控系统配置清单及分项报价 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
主站监控层(变配电值班室) | |||||
1 | 系统主机 | DELL OPTIPLEX7020(含操作系统) | 1 | 台 | |
2 | 显示器 | DELL 24"宽屏 LED背光液晶显示器 | 1 | 台 | |
3 | 打印机 | HP LJ P1566 A4/22P/1200DPI | 1 | 台 | |
4 | UPS | SANTAK 1KVA/30min(含阀控式铅酸蓄电池) | 1 | 套 | |
5 | 网络交换机 | KIEN1000B提供8个10/100M电口,220VAC电源,导轨安装 | 1 | 台 | |
6 | 办公桌 | 尺寸1800×1200(桌面700)×760,材质:钢木结构。安放系统主机,包括5孔转换插座2个,1把椅子。 | 1 | 套 | |
软件及工程 | |||||
1 | 监控系统 | ESDTEK Easycontrol变配电监控系统后台软件包(1点,含通讯软件) | 1 | 套 | |
2 | 应用软件 | OFFICE 2013 | 1 | 套 | |
3 | 数据库软件 | SQL Server 2008 | 1 | 套 | |
通讯设备层 | |||||
1 | 串口服务器 | EMU1216R-16 机架式16口RS-422/485 串口服务器 220VAC电源 | 1 | 台 | |
2 | 串口服务器 | EMU1208R-08 机架式8口RS-422/485 串口服务器 220VAC电源 | 1 | 台 | |
3 | 通讯机柜 | 600*600*1200(宽*深*高) | 1 | 套 | |
其他 | |||||
1 | 材料费 | 线缆、配件及相关耗材(包括线缆、接线端子、相关配件等) | 1 | 套 | |
2 | 调试费 | 调试及培训 调试范围:3台中压保护装置,112台低压智能仪表,2台变压器温控仪,2台电容控制器,2套直流屏,1台柴油发电机控制器,要求以上设备具有RS485通讯接口,MODBUS-RTU通讯协议。预留OPC协议转发 | 1 | 套 |