- 文件格式:zip
- 文件大小:34.64MB
- 等级:
建筑功能:商业
高度类别:多层建筑
建筑面积:36479.4㎡
地上层数:31层
地下层数:4层
图纸深度:施工图
设计时间:2011
负荷等级:一级
防雷等级:第三类
火灾保护分级:一级
接地方式:TN-S
项目位置:山东
强电设计:
供配电系统,配变电所,电气照明,建筑物防雷,接地安全
1. 工程概况
1.1 简介
本工程为济南山东永安房地产开发有限公司开发建设的天业中心项目,位于济南市经十东路南侧,奥体东路以东,龙奥北路以北。天业中心项目包括五个子项目:1#商务办公楼,2#商务办公楼,3办公楼,主办公楼,地下车库及商业。本次出图为1#商务办公楼子项目。1#楼地下四层,地上31层,总面积36479.4平米,建筑高度98.85米。本建筑为一类高层建筑,本工程在主楼设置消防控制中心和弱电控制中心,在车库内设置消防水泵等机房。
1.2 建筑与结构形式
1.2.1 本楼楼梯间、变配电室、机房控制室、配电室、电气间、弱电间、设备间、垃圾间、库房、新风机房、空调机房、电梯机房等不吊顶,其它部分吊顶的部位应以建筑专业要求为准。
1.2.2 本建筑为剪力墙结构,筏板基础。
1.2.3 本楼地下变配电室地坪应高于同层地坪30cm及以上,以防止地面水的侵入,具体做法由土建统一处理。
1.3 建筑防火
本楼防火设计分类为一类,其耐火等级为一级。建筑防火分区按《高层建筑设计防火规范》的面积要求进行划分,商务办公楼每层为一个防火分区。 2. 设计范围
2.1 本工程设计包括红线内的以下电气系统:
2.1.1 10/0.4kV变配电系统;
2.1.2 电力配电系统;
2.1.3 照明系统;
2.1.4 建筑物防雷、接地系统及安全措施;
2.1.5 电气火灾监控系统
2.2 与其它专业设计的分工:
2.2.1 室外照明系统,由专业厂家设计,本设计仅预留电源;
2.2.2 有特殊设备的场所(例如:电梯机房等),本设计仅预留配电箱并注明用电量;
3.变、配电系统
3.1负荷等级及各类负荷容量:
3.1.1负荷等级:
一级负荷:主要走道照明用电,航空障碍灯用电,消防设施用电(防烟及排烟设施、正压送风机、消防电梯及其排水泵等),值班室照明、火灾自动报警及联动控制装置、火灾应急照明及疏散指示标志;安防系统用电,电子信息设备机房用电,普通电梯(客梯)用电等。