一、配电及控制要求
1.AA4与AA5柜电源应分别引自上级10KV变电所两路不同高压电源所带变压器的低压母线侧。
2.电力控制箱,照明配电箱中接触器均设手自动控制,在箱门处设手自动转换开关及手动启停按钮,由DDC或消防联动控制信号实现自动控制.
3.图中所选双电源自动转换开关采用自投自复,具有检修隔离功能。
4.AC-QW箱所带两台潜污泵为一用一备自动轮换,溢流水位双泵运行.
5.普通风机控制箱盘上设手动起、停按钮,起、停指示灯.双速风机,平时低速,发生火灾时高速运行.控制原理参见国标《常用风机控制电路图》10D303-2有关章节.
6.消防防排烟风机控制箱盘上设手动起、停按钮,起、停指示灯,也受消防模块联动控制及消防手动直接控制线控制,70C或280C防火阀应有两对触点,动作时,一对用于直接停防排烟风机,另一对接输入模块,控制原理参见国标《常用风机控制电路图》10D303-2有关章节。
7.当电力控制箱,照明配电箱内接触器同时受DDC和消防联动控制信号控制时,消防控制具有最优控制权.
8.所有插座回路均设漏电断路器保护,漏电断路器动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1S.
9.电表箱中开关与电表连接符合电力公司要求。
二、图纸展示
北京石景山(实业大厦)装修改造工程项目
配电干线图