国际快件监管中心、海关卡口项目施工图

发表于2018-09-14     1153人浏览     1人跟帖     总热度:563  

筑龙币+50

匿名

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:3.32MB
  • 等级:
一、工程概况
建筑性质: 机场货运站;
建筑类型:丙二类厂房;
2建筑总面积:16382m , A03地上15576m, A03地下485m, 海关卡口321m  
2建筑层数:地上4层,地下1层;
建筑总高度:14.7m;
结构类型:货运站采用单跨门式钢架结构形式,贴建办公楼为钢筋混凝土框架结构。
二、设计范围
1、高、低压变配电系统;
2、配电干线、照明系统;
3、防雷、接地及安全系统;
4、火灾自动报警及联动控制系统(气体灭火由甲方委托另行设计);
5、弱电系统(变配电自控及能耗监测系统、漏电火灾报警监控系统、消防设备电源监控系统、智能照明控制系统);
6、屋面融雪设备及屋面电动排烟窗仅预留电量控制由甲方另行委托设计;
三、高、低压变配电系统
1、负荷分级
库房照明,空侧、路侧卸货区照明、航空障碍灯、工艺用电、弱电、消防、应急照明为二级负荷;其余为三级负荷。
2.负荷容量二级负荷:985KW;三级负荷:751KW
3、变配电所设备
本楼不设高压真空开关柜,仅设高压负荷开关柜,本楼10KV电源由A02高压配电柜两段高压母线引来,本楼拟设三台变压器,其中两台1000KVA变压器给本楼照明、动力、现阶段所提工艺、弱电供电,另设一台800KVA变压器给预留工艺用电(此变压器电源由A02高压柜二段母线引来),预留部分配电柜按大回路出线设计,具体使用时再进行二次分配,两台变压器采用单母线分段运行,互为重要负荷联络备用,低压配电系统采用单母线分段运行,互为联络备用,正常状况下,两台变压器同时运行,母线分段,当一台变压器或进线开关出现故障时,母联合闸,由正常电源给二级负荷供电,变压器低压侧采用带滤波装置的无功补偿柜,要求功率因数达到0.92以上。低压配电柜采用MDmax,框架断路器采用E*B型,塑壳断路器采用高分段T*S型,并在
进线柜,联络柜、馈电柜设监控单元,以实现低压回路的远距离测量,计量及部分控制,达到能耗监测的目的,变压器选用环氧树脂浇注干式变压器,外带(IP30)防护罩,变压器采用强追风冷方式。两台变压器中由A0
一端高压柜一段母线引出的变压器抵压柜部分预留一部分备用回路,做为预留工艺用变压器。
4、低压配电系统设置漏电火灾报警监控系统,终端监控主机位于A01消防控制室内。