一.设计依据
1.建筑概况:
     本工程名称为一区地下室,位于成都(省市)双流县九江镇。总建筑面积约19090.2        
地下1层,主要为车库,地上11层,主要为住宅等。结构类型:地下室采用框架结构。
本工程建筑等级为一级,地下室的耐火等级为一级。地下小汽车库建筑分类为大型汽车库,防
火分类为Ⅰ类。设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。
防火设计:地下车库按规范要求设有九个防火分区,每个防火分区均保证有两个人员安全疏散
出口,并设有自动喷淋及报警系统。
2.应急电源:
本工程选用的柴油发电机组和二区共用,发电机房设在二区地下室,主用功率为700kW作为第二路电源。
当10 kV市电停电、缺相、电压或频率超出范围,变配电所两台变压器同时故障
时,可从 各变配电室 及 水泵房控制室 的自动互投开关ATS处拾取柴油发电机的延时启动
信号 NHKVV-nX2.5 ,送至柴油发电机房,信号延时0~10S(可调)自动启动柴油发电机
组,柴油发电机组30S内达到额定转速、电压、频率后,投入额定负载运行。
当市电恢复30~60S(可调)后,自动恢复市电供电,柴油发电机组经冷却延时后,自动停机
金湾美湖地下室强弱电施工图改_1