筑龙首页

[施工图]宁夏中卫云计算基地E3数据中心机房楼施工图

发表于2018-09-11     1267人浏览     4人跟帖    筑龙币+50  复制链接  只看楼主

筑龙币+50

匿名

 版主夏田梦雪 点评

  • 等级:
  • 文件格式:zip
  • 文件大小:1.40MB
一、工程概况
本机房工程位于中卫园区3号楼,共二层半,一层为中低压配电柜和蓄电池组、配电室,二层为主机房,二层夹为办公区域。
二、 各子系统说明
(一) 综合布线系统说明:
1、综合布线系统是利用铜缆、光缆、配线架、适配器及其他配件等,作为建筑内数据、语音、图像以及多媒体等的传输介质和通道,并与外部网络相连,构
成集语音、数据和控制信号通信的支持平台,将语音、数据信号的配线,经过统一的规范设计,综合在一套标准的布线系统上,综合布线系统可以实现资源共享、综合信息数据库管理、电子邮件、报表处理、财务管理、电话会议、电视会议等。
为保证主机房的网络系统运行稳定可靠,本机房综合布线主干链路采用OM3/OM4多模和单模光缆,应具备支持10GB/S、40GB/S、100GB/S
网络的能力,采用分布式布线架构,多种水平配线区机柜与设备区机柜的组合方式,(列头EOR、列中MOR、柜定TOR等)
2、机房综合布线系统规划:
(1)机房工作区布线规划:从机房每层弱电井中的配线柜布设光缆或电缆到每层工作区内,网络和电话的插座用单口或双口面板,用RJ45六类非屏蔽网线类信息模块,弱电点位安装方式:底板距30CM、预埋86底盒的安装;
(2)机房垂直区布线规划:机房一层设立四个接入间1-4作为运营商外线接入,一层、二层和夹层分别设立两个弱电配线间,从一层接入间到每层的弱电配线间A和B或机房内每个模块内的服务器机柜分别布设单模或多模光缆,两端用FC或LC尾纤熔接;
(3)机房管理区布线规划:机房内每层设置2个弱电配线间,用ODF或DDF配线架端接以方便线缆管理,办公通讯和网络应单独设置配线柜;
(4)机房办公房间按房间功能需求设语音点、数据点;设计时房间小于20平米均按照2个电话点2个数据点的点位标准设置;房间大于20平米小于50平米均按照3个电话点3个数据点的点位标准设置,大于50平米则设置4个电话和4个数据点(暂定);
(5)二层主机房区内的综合布线规划:机房模块内的每列机柜上方架设专用弱电梯形桥架,每个机柜到弱电配线间ODF或MDF布设光缆或电缆,两端用尾纤耦合器或网络配线架熔接或端接;
(6)主机房内的弱电线槽应按照用途和功能分安防线槽及综合布线线槽,路由应与强电线槽、水管、风管保持安全距离,电信运营商在机房内设置的配线柜或配线箱以及铺设的管井线,应按照甲方要求的统一规划铺设和安装;
(7)施工单位综合布线完毕后应对电缆、光缆等每个信息点位用国际认证的专业的测试仪器进行测试验收,并出具相应测试报告给甲方或业主方。最后做好标识标签管理工作,进行综合布线的移交工作。
三、图纸展示
封面
电力监控系统图
机房安防视频系统图
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-09-11  | 只看该作者      

2

宁夏中卫云计算基地E3数据中心机房楼施工图电力监控项目平面图及系统图。

 发表于2018-09-12  | 只看该作者      

3

不想一直做住宅,想做复杂项目,但却没机会?
中国建筑设计研究院电气总工
依据10大真实项目案例系统讲解
电气设计4大系统
助您成为一名优秀的电气设计师

 发表于2018-09-13  | 只看该作者      

4

没有建筑底图

 发表于2018-09-16  | 只看该作者      

5

图纸适合弱电专业,安防、门禁、店里监控、综合布线系统齐全,可能软件问题,平面图看不到建筑地图。

资料下载后才能评论,评论超过10个字可获得筑龙币奖励!

 回帖后跳转到最后一页


猜你爱看

筑龙学社APP扫码

立即免费下载资料

扫码安装筑龙学社
随时随地学习