北京兆泰集团股份有限公司1、2#配电室工程

发表于2018-09-03     1329人浏览     1人跟帖     总热度:298  

筑龙币+50

匿名

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:7.69MB
  • 等级:

一、工程名称

北京兆泰集团股份有限公司1#总配电室工程

二、设备说明

1、高压柜型号为:KYN28-12 18面

2、变压器型号为:SCB10-2000/10kV(+2/-2)x2.5%%%/0.4kV D,yn11 Uk=8%%%  4台

3、低压柜型号为:GCK 40面,变压器低压侧分别新安装二组无功补偿并联电容器容量30kvar*10;

补偿后设备功率因数达到95%%%以上电容投切控制装置,按无功需量控制。

4、直流屏:DC220V/65AH  3面

三、保护和接地方式

1.接地方式:低电阻接地。

2.因为本配电室考虑利用建筑物综合地线网,所以建筑物地线网须小于0.5欧姆建筑物亦应做总等电位连接。

3.室内地线网用-50x5热镀锌扁钢在配电室夹层内距夹层顶板0.3米沿地线挂钩敷设,不破坏防水。做法按

<电气工程安装图册 >(1)JD10-124进行。室内接地线详见地线网施工图。

4.接地详见《地线网施工图》。

四、保护装置

1.控制方式:10kV开关柜就地操作,保护装于开关柜上。

2.具体保护方式设置如下:

进线柜-相间过流、速断保护,零序电流保护。

变压器柜-相间过流、速断保护、零序电流、变压器高温报警,超高温跳闸。

馈线柜-相间过流、速断保护、零序电流保护。

母联柜-相间过流、速断保护。

五、图纸展示

北京兆泰集团股份有限公司1、2#配电室工程-封面

封面

北京兆泰集团股份有限公司1、2#配电室工程-10KV开关柜电气系统图

10KV开关柜电气系统图

北京兆泰集团股份有限公司1、2#配电室工程-电气平面布置图、剖面图

电气平面布置图、剖面图

北京兆泰集团股份有限公司1、2#配电室工程-电气条件提资图

电气条件提资图

北京兆泰集团股份有限公司1、2#配电室工程-图纸展示

图纸展示

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:7.69MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-09-25   |  只看该作者       筑龙币+20

2

这个配电室的格式、内容,全部是按照北京市电力公司要求做的,在北京做电力设计可参考,我没弄明白的事2#配电室4面高压柜,如何带那么多变压器