1.自动报警信号总线为吊顶内镀锌铁管暗配线,手动报警按钮线路为镀锌铁管于墙,柱及吊顶内暗配线,
RVS-2x1.5mm .SC15.2 导线均采用双绞铜芯线
2.Y,W编码感烟,感温探测器均为吊顶下吸顶明设,  手动报警按钮为墙,柱暗设,下沿对地2米.
3.感烟探测器距照明灯具水平净距不应小于  米,感烟,感温探测器距自动喷水灭火喷头水平净距不应小于0.5米,感烟,感温探测器距墙壁,梁边水平净距不应小于0.3米,感烟,感温探测器距空调送风口
边的水平净距不应小于1.5米.
4.ZG总线隔离墙,柱上明设,距吊顶下300mm.
5.ZF火灾显示盘墙上明设,下沿对地板1.5m米,火灾显示盘配线为:镀锌铁管  棚,墙内暗配线,SC12
导线:通信二总线
RVVP-2X1.5mm,
电源二总线
BV-2X2.5mm.