一、设计规模及工程概况
北京华恒兴业房地产开发有限公司用电地址位于:通州运河核心区Ⅳ-09号地块。通州区运河核心区Ⅳ-02、03、05、08、09多功能用地项目,该户为二级用户,此项目分两期实施,一期工程建设Ⅳ-08、Ⅳ-09地块,此方案涉及Ⅳ-09地块,该地块总建筑面积113295平方米,主要用于商务公寓、商业用电。新装电光设备容量6793kW,照明设备、空调等;新装电力设备容量3624kW,水泵、风机等。总计设备容量10417kW,预计最大负荷约5476kW。批准变压器容量:新装1000kVAX2,1250kVAX4,总计7000kVA。需建总配电室1座,分配电室3座。本工程为5#总配电室。
1、新建5#总配电室1座、内装干式变压器1250kVAX2台。10kV侧为双路电源供电,同时运行,高压联络。低压不联络,供电电源由东关变电站经5#电缆分界室1-4、2-4开关引出双路10kV电缆至新建5#总配电室供电。配电室位于地下二层,设备间层高为5.2米,无夹层。
2、高压开关柜均采用电缆上进、上出的接线方式。安装KYN28-12型开关柜14面,其中进线隔离柜2面,进线柜2面,计量柜2面,联络和联络隔离各1面。出线柜6面
3、安装直流屏,直流容量不小于65AH。
4、新装变压器型号为:SCB10-1250kVA 10(+2-2)X2.5%/0.4kVD,Yn11UK=6%,共计2台。设强制风冷系统,并设有温度监测及误开门当地报警装置,变压器至低压母线采用软连接,保护罩由厂家配套供货。
4、低压侧为单母线分段运行,低压不联络。低压侧安装MNS型低压柜21面。
二、计量方式
高供高量,安装远程采集装置。
10kV侧新装三相1.5(6)电光总表2组, 附PT 10000/100V;CT 400/5 各二组。(商业)
三、图纸展示
北京华恒兴业房地产开发有限公司Ⅳ-09地块配电室工程-封面
封面
北京华恒兴业房地产开发有限公司Ⅳ-09地块配电室工程-0.4kV低压柜系统图(一)
0.4kV低压柜系统图(一)
北京华恒兴业房地产开发有限公司Ⅳ-09地块配电室工程-10kV单线系统图
10kV单线系统图
北京华恒兴业房地产开发有限公司Ⅳ-09地块配电室工程-电力监控系统网络拓扑图
电力监控系统网络拓扑图
北京华恒兴业房地产开发有限公司Ⅳ-09地块配电室工程-配电室桥架平面图、剖面图
配电室桥架平面图、剖面图
北京华恒兴业房地产开发有限公司Ⅳ-09地块配电室工程-预埋铁件布置图
预埋铁件布置图