浙江嘉兴商业办公综合楼项目电气全套图

发表于2018-06-20     1829人浏览     3人跟帖     总热度:616  

筑龙币+50

匿名

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:9.86MB
  • 等级:
一、图纸说明
概述:本工程建设地点:浙江嘉兴;
工程总建筑面积:113253.73平方米(其中地上面积:81230.93平方米,地下面积:32022.8平方米); 
建筑层数:商办综合楼1地上25层,地下2层,商办综合楼2地上29层,地下2层;
建筑高度:99.9米;
结构形式:框剪结构; 耐火等级:一级;
防火分类:一类高层建筑; 
建筑功能:商业、办公。 
本工程地下二层及地下一层各含一部分人防工程,人防工程共两个防护单元,第一防护单元为核6级常6级甲类二等人员掩蔽所,第二防护单元为核6级常6级甲类人防物资库。人防工程详见人防工程电气设计说明。
二、设计范围
1.本工程设计内容包括:供配电设计,照明设计(其中1~4层商业及办公、5~29层办公内部照明配电由二次装修设计),防雷接地系统及安全措施、总等电位联结,电信系统,有线电视系统,电气火灾监控系统、火灾自动报警及消防联动系统等设计。
2.本工程消防负荷(消防泵、喷淋泵、消防电梯、防、排烟风机,防火卷帘及应急、疏散照明等)为一级负荷;客梯、生活泵、排水泵、安防系统用电弱电机房用电、楼梯间及走道照明等均为一级负荷;办公、商业及客房用电及空调负荷等均为三级负荷。一级负荷均采用两路电源供电(一用一备),并在所有一级负荷线路末端设置双电源自动切换装置(自投自复),以确保其供电的可靠性。三级负荷均采用一路电源供电。
3.本工程低压配电系统接地型式为TN-S型 ,工程380/220V电源均引自地下一层变配电所内低压配电。
4.本工程主用电源安装容量为:8233.9KW(不含纯消防负荷),备用电源安装容量为:2005.4KW。在变配电所内设置2台2000KVA及2台1600KVA
干式变压器供整个工程使用。本工程高压进线采用两路独立10KV电源引入(当一路电源发生故障时,另一路电源不应同时受到损坏)。所有室外埋地管线的埋设深度均不小于0.7米,高压管线不小于1.2米。  
5.由于本工程1~4层商业及办公、5~29层办公今后要进行二次装修,故本设计强、弱电配电设计时仅预留至各区域配电(线)箱,室内照明、插座及弱电设备等均由二次装修设计。
6.本工程空调系统配电仅预留室内、外机所需电源。空调内、外机间及内机与线控器间的控制线路均由空调厂家在二次装修吊顶前敷设。本工程中所有防火卷帘控制箱、生活泵、循环泵及新风机控制箱均随相应设备配套,本设计仅提供相应电源。
7.设计中变配电所内仅做照明、消防设计及接地预留,变配电所设计详见当地供电部门设计图纸。本设计变配电所内设备布置及高、低压配电系统仅供当地供电部门设计时参考。
     三、图纸展示
浙江嘉兴商业办公综合楼项目电气全套图-QQ图片20180620114334
 
浙江嘉兴商业办公综合楼项目电气全套图-变电所高、低压配电系统示意图
变电所高、低压配电系统示意图
浙江嘉兴商业办公综合楼项目电气全套图-配电箱系统图一
浙江嘉兴商业办公综合楼项目电气全套图-强电配电干线系统图一
强电配电干线系统图一
浙江嘉兴商业办公综合楼项目电气全套图-人防设备详图(一)
人防设备详图(一)
下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:9.86MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-06-20   |  只看该作者      

2

 [施工图]晶晖广场项目

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20