某18层住宅电气全套图

发表于2018-06-12     3464人浏览     1人跟帖     总热度:534  

筑龙币+50

匿名

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:1.74MB
  • 等级:

电气施工图设计说明

一、设计依据:

1、工程概况该工程面积22000平方米,地上二十层,地下一层,建筑总高81.40米,属一类建筑.

2、设计遵循的主要标准、规范及安装图集(1)、《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92(2)、《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94(3)、《低压配电设计规范》GB50054-95(4)、《供配电系统设计规范》GB50052-95(5)、《建筑物防雷设计规范》(2000版)GB50057-94(6)、《高层民用建筑设计防火规范》(2001版)GB50045-95(7)、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98(8)、《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000(9)、《住宅设计规范》GB50096-1999(10)、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97(11)、国家建筑标准设计图集(电气部分)、建筑电气安装工程图集、新疆维吾尔自治区建筑标准设计图集(电气部分).

二、设计范围:本工程设计内容包括:变、配电,照明,火灾自动报警,通信系统,有线电视,可视对讲,综合布线,防雷和接地系统.

三、变、配电系统:

1、消防电梯、消防泵类、生活水泵、排污泵、排烟及正压送风机、防火卷帘门、消防控制室、应急照明等消防负荷按一级负荷供电.住宅照明用电部分按三级负荷供电.

2、该工程由室外电缆直埋冻土层以下引入两路10KV电源至地下一层中压配电室.图中中压10KV进户位置为暂定,实际进户位置由供电公司给定.两路电源一用一备.

3、配电系统计量方式为中压计量.中压计量所选用电压、电流互感器等级为0.2S级,中压计量所选用电流互感器变比值以供电公司要求选配.功率因数补偿方式为低压电容器自动补偿.变压器选择为两台.

4、中压二次系统选用综合保护系统.

四、配电系统:

1、低压侧配电电源为380V/220V交流三相四线制配电,低压系统采用单母线分段运行.

2、低压配电屏非消防设备供电干线断路器选配分励脱扣,并经模块与消防控制室联动.3、照明等向各楼层供电点供电的干线,采用分区树干式配电,较大容量动力负荷及重要负荷采用放射式供电.消防负荷及生活水泵等一级负荷均采用双回路供电,末端切换.

4、导线选择:

(1)、一般动力、照明干线采用ZRYJV型交联阻燃聚氯乙稀电力电缆.支线采用BV型聚氯乙稀绝缘电线.

(2)、应急照明干线,消防设备(消防电梯、消防泵、送排烟机等)供电干线采用NHYJV型交联阻燃聚氯乙稀电力电缆.支线采用ZRBV型阻燃聚氯乙稀绝缘电线.

(3)、其余导线型号见图注.

某18层住宅电气全套图-电气干线平面图

电气干线平面图

某18层住宅电气全套图-高压配电系统图

高压配电系统图

某18层住宅电气全套图-配电箱系统图

配电箱系统图

某18层住宅电气全套图-消防报警平面图

消防报警平面图

某18层住宅电气全套图-照明平面图

照明平面图




下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:1.74MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-07-30   |  只看该作者      

2

建筑电气设计实操速成班:https://edu.zhulong.com/cuxiao/dq?f=lt

筑龙王校长联合北京建筑设计研究院电气专业负责人带你从理论到实操,手把手教你做电气设计;其中包含110节理论课程,80次实际项目绘图演示,80次1对1作业批改;每月一个案例,真正用2个月的时间掌握1年的经验;


猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20