1、本建筑按三级负荷供电,电源由室外配电房引来.供电电压380/220V.进户电缆为VV-1KV-系列产品.穿钢管沿地面埋设,供电形式采用三相五线制(即TN-C-S),进户处设基础接地装置(与防雷接地极共用),接地电阻R<1欧姆。一户一表制.电表集中在三层楼梯间。本设计计量为三~六层为住宅采用

2、本设计线路敷设除图中标注明外,其它插座引线采用BV-3x2.5 SG15 WC,灯头引线采用BV-2x1.5

3、应急灯引线采和BV-3x1.5 G15 WC。

4、配电箱.电表箱下底距地面1.5米,插座中心距地面0.4米,开关中心距地面1.3米.开关箱下底距地面1.8M.厨房插座中心距地面1.5米,厨房油烟机插座距地面1.5米.空调插座中心距地面1.8米,客厅空调插座距地面0.4米.卫生间防水插座距地面1.8米。

5、本建筑按三级防雷设防,屋面均采用避雷带防雷.网格不大于20x20M.突出屋面的金属建筑物和金接地极,电阻R<1欧姆。其接地极采用基础

6、防雷引下线再基础地梁和承台处要通过地梁和承台的主钢筋焊接成一个闭合的电气回路.然后再利用桩基中的主钢筋接地。

7、用户开关箱内插座.卫生间和厨房回路均采用GS251-S型漏电开关,漏电开关动作电流Inm=30mA.

8、卫生间必须做局部等电位联接,LEB端子箱距地2.2米暗装。具体做法见图集02D501-2。

9、本设计未注明之处均按国家现行标准执行。