一、设计内容

本工程为XXXX别墅项目,总建筑面积约632.12平方米,地上3层,高度12.875米,属低层公共建筑。

二、供电电源:

1、本工程电源引自小区配电房.

2、供电电压为三相四线制220V/380V,在引入处做零线重复接地并引用为专用接地保护线 PE线。

3、所有负荷均为三级负载。

三、设计内容:

(1)照明配电系统  (2)防雷接地系统  (3)电话系统  (4)有线电视系统  (5)网络信息系统

四、敷线方式:

1.一般配电干线选用阻燃YJV-0.6/1KV电缆,支线选用BV-500导线,穿阻燃PVC管在墙体、地板、顶板内暗敷设,在吊顶内敷设时必须穿钢管保护。

2.电缆桥架穿竖井、楼板、墙体及防火分区处的所有孔洞必须用防火材料无封堵,施工方法及防火材料见电气标准图集04D-701-1电气竖井设备安装。

3.电力及照明线路中,未标注的照明导线为3x2.5mm (其中一根为PE线),除标注为明敷之外,导线均穿阻燃PVC管保护于楼板内暗敷,2~4根穿PC-20管,5~6根穿PC-25管,7~8根穿PC-32管;插座线路穿阻燃PVC-20管保护敷设,预埋的管线(包括弱电)应避免多根在同一处交叉。

4.穿电缆和导线的钢管、PVC管内部需平滑,不应有扁曲或节痕,钢管、PVC管弯曲时尽可能有较大的曲率半径(穿电缆时不小于管径10倍,穿导线时不小于管径的6倍)。

5.消防电缆明敷时应采用由防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽敷设,封闭线槽或金属管的表面应刷防火涂料.所有消防线路暗敷时,其不燃烧体结构保护层厚度不应小于30mm。