河北-某金融街综合楼电气全套图纸

发表于2018-05-31     1924人浏览     0人跟帖     总热度:466  

筑龙币+50

匿名

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:3.46MB
  • 等级:

一. 建筑概况

 本工程为唐山曹妃甸宝骏金融街商业中心项目3#地块,为二类高层综合楼建筑。地上13层,地下1层。主楼部分地上一层至十三层为开敞办公。本工程除主楼部分其余为群房建筑,首层为商业功能,二、三层为开敞办公。本工程总建筑面积为22277.65平方米。主楼层高:地下一层为4.2米,首层为4.5米,二层为4.2米,三至十三层均为3.6米;其它相连建筑三层建筑层高一至三层分别为4.5米,4.2米,4.2米;二层建筑层高一至二层分别为4.5米,6.6米。


二.设计范围

  本设计包括红线内的以下内容:

1. 低压配电系统;(本工程的变配电室内只负责照明设计,其余均由电力设计院负责)

2. 照明配电系统;

3. 防雷及接地系统;

4. 火灾报警及联动系统 、漏电报警系统

5. 综合布线系统

6. 有线电视系统布线设计

7. 有工艺设备的场所(例如:餐厅厨房等),设计仅预留配电箱;

三.供电设计

1.本工程为二类高层综合楼建筑。消防设备及各层楼梯间前室,疏散楼梯及相应的公共区域的应急照明、综合布线总机房、配电室的照明、消防电梯;走道照明、普通电梯,生活泵、地下室污水泵用电为二级负荷,其它用电设备为三级负荷。

2. 本工程从室外引来两路10kV电源,每路均能承担本工程全部二级负荷。两路电源互为备用。变配电所使用4台800KVA变压器。

3. 用电负荷

本工程主楼用电负荷Pe=921.8kW. Pjs=783.5kW.其中动力负荷199.8kW,照明负荷为722kW。裙房用电为807kW。

4.在变配电所低压侧,设功率因数集中自动补偿装置,要求补偿后的功率因数大于0.92。本工程要求荧光灯,气体放电灯单灯就地补偿。要求补偿后的功率因数大于0.90。

5.低压开关柜采用电缆下进、电缆上出,母线上出的接线方式。

6.低压断路器要求运行开断能力在50kA以上,且设过载长延时、短路短延时脱扣器。

7.低压配电系统采用放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重

要负荷采用放射式供电;对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式;

8.消防负荷及重要负荷采用双电源末端互投。

四.电力配电、控制系统

1.本工程小于15kW的电动机采用直接启动方式;15kW以上电动机采用降压启动。

2.本工程所有控制箱均为非标产品,由生产厂家根据设计要求,完成原理图、接线图、盘面布置图、设备材料表,交设计院审核、签字后,方可订货、加工。

河北-某金融街综合楼电气全套图纸_1

河北-某金融街综合楼电气全套图纸_2

河北-某金融街综合楼电气全套图纸_3河北-某金融街综合楼电气全套图纸_4

河北-某金融街综合楼电气全套图纸_5






 


下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:3.46MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20