一.设计依据
1.建筑概况:
本工程为XX金融大厦附楼A,地上三层,为营业大厅、办公及数据中心,建筑高度<24米,属多层公共建筑,建筑
面积为4770m 。
2.相关专业提供的工程设计资料;各市政主管部门对初步设计的审批意见;建设单位提供的设计任务书及设计
要求;
3.中华人民共和国现行主要标准及法规:
二.设计范围
1、本工程设计包括楼内的以下电气系统:220/380V低压配电系统;建筑物防雷及安全措施;火灾自动
报警系统;电气火灾监控系统。接地另见主楼子项电施图。
2、需特殊装修要求的场所,由室内装修设计负责进行电气平面的设计,本设计预留适当容量,今后装修时
电源由预留配电箱引出。
三.负荷等级
本工程三层数据中心、一层营业厅照明负荷等级为一级,消防设备及应急照明等用电负荷等级为二级,
其余用电负荷等级均为三级。
四.供电电源
1、本工程设备用电电源从地下车库变电所引来。
2、低压配电系统采用220/380V放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采
用放射式供电;对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。
3、消防负荷采用双电源供电并在末端互投;其他一、二级负荷采用双电源供电在末端(或适当位置)互投;
三级负荷采用单电源供电(电梯及自动扶梯为提供安全可靠性,设计均采用了双路供电)。