结构形式:其他结构
建筑面积:8288㎡
负荷等级:一级,二级
接地方式:TN-C-S
项目位置:河北
强电设计:低压配电,电气照明
弱电设计:火灾自动报警系统,视频监控系统,建筑设备监控系统,有线电视和卫星接收系统,信息网络系统
本工程为XX消防大队新建消防二级站,地上7层。主体结构形式为框架结构,建筑高度为30.3m,室内外高差为0.15m。
总建筑面积为8288m 。属于二类高层建筑。
设计范围包括照明/动力配电系统、有线电视系统、电话系统、网络系统、安防监控、系统、火灾自动报警系统和
建筑物防雷接地系统及安全措施。
1. 本工程供电负荷等级不应低于二级,采用两根10kV电源电缆供电,其每根电缆应能承担全部二级负荷。
2. 要求由附近变电站的两段母线分别引来的两个回路供电,电源为10kV,电源电缆埋地由室外引入配电室内,
埋深为室外地坪下0.8m,穿墙时加RC钢管保护。电源进户处做保护接地并与联合接地可靠连接。
3.电梯用电采用双回路电源供电末端自投自复,在配电室内计量,以电缆方式沿电气井内敷设至机房。
4.应急照明(公共照明)采用市电电源+自带蓄电池供电在设备处自动切换,在配电室内计量,以电缆方式沿电气
竖井内明设至各层应急照明箱。
5.本工程强弱电金属线槽均为防火型,采用双吊杆固定。线槽穿越楼板、墙体处电气施工完毕采用防火枕封堵。线
槽进入电气井内改为同规格梯架(带盖)。
6. 本工程配电系统采用TN-C-S接地形式。电源入户处 PEN线做重复接地。